Страница 1 из 2
Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
17 ноя 2015, 14:02
Menestrell
Здравствуйте.
Фундамент ленточный,незаглубленный,вентилируемый, высота 60 см, стоит на подушке из песка и щебенки толщиной 60 см.
По подушке на всю площадь дома проложен полиэтилен.
Лаги 50Х150 мм с поддерживающей решетки доской по низу лагов (перевернутое Т)
Решетка лагов - доска 150х25 мм с шагом 150 мм
Утеплитель планируется изовер 150 мм толщиной
поверх лагов - доска 100х25 мм с шагом 200 мм
Поверх сотой доски - ЦСП 12 мм
Поверх ЦСП - ламинат или линолеум.
Прошу совета - где положить изоспан (и какой) на таком полу?
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
18 ноя 2015, 01:51
Изоспан
День добрый.
Нужна только пароизоляция со стороны жилого помещения. Но в этой роли работает и линолеум, и подложка под ламинат (если проклеить стыки подложки строительным скотчем, и сделать примыкание этих материалов к стене возможно герметичнее.
В дополнительной пароизоляции нет нужды.
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
18 ноя 2015, 07:14
Menestrell
Благодарю вас за ответ. Определился с утеплителем - Paroc ,толщина 150 мм. Подскажите пожалуйста - не стоит ли сделать решетку утеплителя почаще - чтобы не провисал утеплитель? Или как вариант - проложить по решетке,под утеплителем изоспан АМ (уже закуплен)?
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
18 ноя 2015, 11:21
Изоспан
Утеплитель провисать не должен. Изоспан АМ не могу порекомендовать. С натяжкой - Изоспан А, и то были прецеденты конденсации влаги в пироге. Лучше обрешётку почаще.
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
18 ноя 2015, 13:34
Menestrell
Благодарю за ответ) Еще вопрос - если сделать обрешетку не чаще , а вообще плотно - это будет лучше, или надо оставить зазоры?
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
18 ноя 2015, 15:48
Изоспан
Лучше зазоры оставить - влаге будет легче выйти из перекрытия.
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
25 ноя 2015, 18:36
Menestrell
Сделал как вы сказали, пароизоляцию не использовал,утеплитель положил.. Сейчас закрываю полы ЦСП. Сегодня залез под пол, сделал ревизию. На утеплителе с нижней стороны (по периметру фундамента) - легкая изморозь. Температура за бортом днем 0,-2, ночью до -5, вентиляция фундамента закрыта. Это нормально? Фундамент еще не утеплял.
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
25 ноя 2015, 19:16
Изоспан
День добрый.
Нет, не нормально. Рано закрыли вентиляцию подполья.
Кстати, при утеплённых полах рекомендуют вообще продухи на зиму не закрывать.
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
25 ноя 2015, 19:56
Menestrell
Спасибо, про вентиляцию понял. Дело в том, что сейчас уже живу в доме, вторая половина пола еще не закрыта, поэтому ночами спать холодновато)) Пока вентиляция закрыта - в доме+10, если открываю - тянет со второй, неутепленной половины и температура опускается до +3. Можно вентиляцию не открывать, пока не утеплю весь пол или лучше открыть и померзнуть ради дела?))
Re: Прошу совета по пароизоляции

Добавлено:
25 ноя 2015, 22:20
Изоспан
Да, это дилемма.И не посоветую - и в холоде жить тяжело, и перекрытие жалко. Закрывайте пол скорее.