Сообщение SergioGS » 14 окт 2015, 03:12

Доброго времени суток!
Ответьте, пжлста, на такой вопрос. В разделе монтажа пароизоляции в межэтажных перекрытиях с одинаковой постоянной комнатной температурой указано "Изоспан В укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной вниз), и по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной вниз), с нахлёстом 15-20 см."
У меня вопрос. Есть ли разница, какой стороной укладывать верхний слой (со стороны пола верхнего этажа), шероховатой стороной к утеплителю или гладкой стороной к утеплителю, если, как Вы пишете в некоторых ответах на форуме, Изоспан B паронепроницаем с обеих сторон? Ведь главная функция шероховатой стороны, как я понял, это удержание влаги для последующего испарения.
И вторая часть вопроса. В рекомендациях не нашел ситуации, когда может отапливаться второй этаж и не отапливаться первый (веранда). Ситуация весьма типичная для дачного дома. Как в данном случае решается вопрос с монтажом пароизоляции? Ведь необходимо два слоя, как минимум для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство.
Заранее спасибо.
SergioGS
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 02:52

Re: Межэтажные перекрытия. Монтаж пароизоляции

Сообщение Изоспан » 14 окт 2015, 11:17

День добрый.
Начнём с того, что в перекрытиях между постоянно отапливаемыми помещениями с примерно одинаковой температурой конденсации влаги не происходит, в принципе - можно плёнки вообще не класть. Кладут их только для защиты жилого пространства от волокон утеплителя.
Можно класть не только пароизоляцию, но и любые материалы - главное, чтобы волокна не пропускали.
Исключение - помещения с влажным режимом эксплуатации. Тут лучше индивидуально разбираться, что куда монтировать.
SergioGS писал(а):Изоспан B паронепроницаем с обеих сторон?
Да.
SergioGS писал(а):главная функция шероховатой стороны, как я понял, это удержание влаги для последующего испарения.
Сформулировано, видимо, не совсем понятно. Шероховатая (антиконденсатная) сторона не позволяет конденсату повисать каплями (капли затем падают вниз и портят нижележащий материал). Капли повисают только снизу (сверху вода просто разольётся лужицей, и никакая шероховатость ей не помеха). Поэтому шерохаватая (антиконденсатная) сторона обращена вниз.
Пар вследствие разницы парциального давления всегда идёт от тепла - к холоду. Следовательно, от утеплителя мы его отсекаем пароизоляцией (то есть она всегда ставится со стороны тепла); а со стороны холода - паропроницаемая мембрана.
Такой вопрос: у вас дачный дом? Тогда обращу ваше внимание на то, что вариант межэтажных перекрытий возможен только для постоянно отапливаемых домов. Для периодически отапливаемых домов (только по выходным, например) вместо него нужно использовать вариант чердачных перекрытий: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажные перекрытия. Монтаж пароизоляции

Сообщение SergioGS » 14 окт 2015, 11:48

Да. Дачный дом. Спасибо Вам за исчерпывающий ответ!
SergioGS
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 02:52

Re: Межэтажные перекрытия. Монтаж пароизоляции

Сообщение Изоспан » 14 окт 2015, 12:52

Тёплого дома вам.