FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Модератор: Изоспан

Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение ASX » 22 сен 2015, 13:05

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста правильный ли пирог пола в доме:
дом из рубленного бревна, ленточный фундамент с продухами, грунт сухой, высота от грунта до чернового пола составляет 70 см.
Сам пирог:

1. Черновой пол (доска 22мм. обработанная антисептиком уложены с зазорами).
2. Лаги 200мм.
3. Изоспан В шероховатой стороной к утеплителю.
4. Утеплитель мин. вата Кнауф.
5. Изоспан В (незнаю какой стороной к утеплителю?Подскажите!).
6. Доска 30мм.
7. Фанера 12мм.
Заранее благодарен!
ASX
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 12:47

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение Изоспан » 22 сен 2015, 14:19

День добрый.
Такой пирог ведёт к влагонакоплению в конструкции, гниению материалов и выходу из строя всеё конструкции.
Правильный пирог смотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение ASX » 22 сен 2015, 21:44

А в чем ошибся в конструкции пирога пола?в том что нет контр-рейки и изоспан В снизу под утеплителем?а если же оставить утеплитель снизу без пароизоляции, он же будет впитывать влагу из грунта?или я не прав?
ASX
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 12:47

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение Изоспан » 22 сен 2015, 22:54

ASX писал(а):если же оставить утеплитель снизу без пароизоляции, он же будет впитывать влагу из грунта?
Так он у вас лежит на грунте? Вы вроде писали, что расстояние от грунта 70 см?
Пароизоляция с двух сторон от утеплителя ведёт к влагонакоплению в конструкции. Для примера - заверните кусок хлеба в целлофановый пакет (это та же пароизоляция), и оставьте на неделю. Что с ним будет? Вот то же самое - и с утеплителем, и с деревом - но в гораздо большем объёме. Весной будете вёдрами воду из перекрытия сливать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение ASX » 22 сен 2015, 23:09

да верно, расстояние от земли до пола 70 см., но холодный воздух от земли ведь будет подниматься в верх прямо в утеплитель. А если утеплитель с двух сторон как хлеб в целофане, откуда взяться влаге в утеплителе?
ASX
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 12:47

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение Изоспан » 23 сен 2015, 10:05

ASX писал(а): если утеплитель с двух сторон как хлеб в целофане, откуда взяться влаге в утеплителе?
То есть вы считаете, что у вас абсолютно сухой утеплитель? и абсолютно сухие лаги? Заблуждаетесь.
Кроме того, вы не сможете сделать абсолютно герметичную пароизоляцию. и через неплотности проклейки нахлёстов материала, через неплотности прилегания пароизоляции к стенам в конструкцию будет поступать пар. Утеплитель будет постоянно увлажняться.
ASX писал(а): холодный воздух от земли ведь будет подниматься в верх прямо в утеплитель.
Тут нам в помощь законы физики.Пар движется от тепла - к холоду вследствие разницы парциального давления, и чем больше разница температур - тем сильнее он давит к холоду. ТО есть зимой он будет с большой силой давить из жилого тёплого помещения - в подполье. Поэтому пароизоляцию мы ставим со стороны тепла - то есть сверху.
Чтобы пар не скапливался в подполье, и нужны продухи - они у вас есть, вы пишете.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение ASX » 23 сен 2015, 11:07

т.е. снизу изоспан В необходимо убирать или использовать мембрану?спасибо за консультацию.
ASX
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 12:47

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение Изоспан » 23 сен 2015, 11:17

Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Проектный институт ЦНИИПромзданий , чьими разработками мы руководствуемся, не закладывает снизу мембраны. При определённых обстоятельствах может произойти конденсация влаги в перекрытии, и тогда вода разольётся лужей по мембране (мембраны воду задерживают). Будет у вас утеплитель в воде лежать. Таких случаев немало.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение kadet49 » 05 окт 2015, 16:45

Добрый день!
Подскажите пожалуйста будет ли правильный следующий пирог пола 1 этажа в каркасном доме.
От низу:
1. Черновой пол (доска 2,5 см, набитая с промежутками).
2. Изоспан А.
3. Утеплитель эковата 15 см.
4. Крафт-бумага (или какой-нибудь Ваш продукт).
5. Доска пола.
К сожалению сделать вент. зазор между доской пола и крафт-бумагой нет возможности.
Повышенной влажности под домом особо не замечал. Расстояние от грунта до лаг где-то см 30-40.
Или все же использовать Ваш вариант, указанный на сайте. Но тогда меня волнует две вещи: 1. Отсутствие вент. зазора. 2. Эковата, которую выдует через щели чернового пола.
Заранее спасибо,
Алексей.
kadet49
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 16:20

Re: Подскажите правильный ли пирог пола в доме

Сообщение Изоспан » 05 окт 2015, 20:16

День добрый.
Есть немало случаев, когда монтаж снизу даже паропроницаемой мембраны приводил к печальным последствиям. Поэтому советовать такой вариант не будем - тем более, что наши рекомендации основаны на решениях проектного института ЦНИИПромзданий, и они снизу никакие материалы не закладывают.
Если вы всё же Изоспан А монтировать снизу будете, то убедитесь в том, что все деревянные конструкции не имеют повышенной влажности; утеплитель не имеет повышенной влажности; пароизоляция очень качественная и смонтирована как можно более герметично. В этом случае крафт-бумагу не посоветую; из Изоспанов - Изоспан RS, D, C; нахлёсты полотнищ проклеить строительным скотчем Изоспан KL.
Зазор между пароизоляцией и чистовым полом продляет срок службы чистового пола. Но его отсутствие допустимо, к быстрому выходу их строя конструкции его отсутствие не приведёт.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2