Страница 1 из 2

Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 16:09
Джулия5
Добрый день.

В деревянном доме сделали утепление пола. Кам.вата была мокрой когда ее зашивали доской - решили что высохнет, но прошло 2 недели, а вода стои ( есть небольшой участоккуда еше можно загляноть, пощупать).У меня большие опасения что вода так и останется, а следовательно все будет гнить. Или всеже она рано или поздно высохнет?

Конструкция (от земли):
1) лаги и доска чернового пола
2)Изоспан D (пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности)
3) каменная вата
4)Изоспан AM (гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана)
5) половая доска

У меня большие опасения что вода так и останется, а следовательно все будет гнить. Или всеже она рано или поздно высохнет?
И еще вопрос: можно ли просушенный утеплитель повторно класть (если будем все вскрывать)?

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 18:47
Изоспан
День добрый.
Мало того, что утеплитель был мокрый - вы ещё и всё наоборот сделали. Весной с вёдрами в подполье полезете, выливать воду с Изоспана D.
Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Нужно переделывать.
Каменную вату можно использовать после просушки.

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 19:09
Джулия5
Спасибо за ответ, но не понятно весной вода откуда будет?
Фундамент на столбах, все продувается... От куда вода будет?
И для чего тогда вообще этот Изоспан D?

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:02
Изоспан
Джулия5 писал(а):И для чего тогда вообще этот Изоспан D?
Действительно, он там вообще не нужен.
Джулия5 писал(а):не понятно весной вода откуда будет?
А вода будет из жилого помещения. Пар вследствие парциального давления идёт от тепла - к холоду, и давит с большой силой. . Чтобы пар не оказался в утеплителе (при повышении влажности утеплителя на 5 % его теплоизоляционные свойства падают на 50 %), его нужно отсечь от жилого помещения пароизоляцией (Изоспан RS, C, D, B). А у вас со стороны жилого помещения - Изоспан А, это противоположный материал - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, пар она прекрасно пропустит. Дальше, в сторону подполья, пар не пройдёт - вот там лежит пароИЗОЛЯЦИЯ Изоспан D. В результате: пар сконденсируется в толще утеплителя и разольётся по Изоспану D. Утеплитель плавает в луже.

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:37
Джулия5
А если бы мой мокрый утеплитель был накрыть "D" это могло меня спасти от вскрытия пола? Если она паропроницаема влага могла бы выйти сама?

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:07
Изоспан
Джулия5 писал(а): Если она паропроницаема влага могла бы выйти сама?
Простите, кто "она"?
Если вы имеете ввиду Изоспан D- то выше уже писалось, что это пароИЗОЛЯЦИЯ. И при монтаже этого материала с обеих сторон от утеплителя влага из него вообще никогда не выйдет.
А при монтаже пароизоляции снизу - утеплитель будет отсыревать в холодное время года, когда жилое помещение не отапливается.
Ещё раз посмотрите правильный пирог пола здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:55
Джулия5
Простите, зарапортовалась :)
Хотела спросить про изовер "B" на мокром утеплителе.

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:58
Изоспан
Изовер - это ведь утеплитель, и по буквам он не маркируется.
Если вы имели ввиду Изоспан В - то это также пароизоляция (об этом также писалось выше), и к нему равно относится всё, что было написано про Изоспан D.

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 01:39
magnitafon
Подскажите, в доме на сваях под утеплителем нужна ли ветровлагозпщита, или утеплитель кладется прямо на черновой пол?

Re: Как исправить ошибку: мокрый утеплитель

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:15
Изоспан
День добрый.
Проектный институт ЦНИИПромзданий в свои решения никакие плёнки снизу не закладывает. При определённых условиях даже применение снизу ветрозащиты может вызвать проблемы с перекрытием.
Но если вы не будете обшивать пространство под домом (оставите, так сказать, "избушку на курьих ножках"), и при этом доски чернового пола уложены вразбежку - тогда в утеплитель снизу может намести снег, и (из двух зол вбираем меньшее) - ставим снизу Изоспан А.