FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой сторо

Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой сторо

Модератор: Изоспан

Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой сторо

Сообщение Сергий » 06 июл 2015, 15:23

Здравствуйте!
Ситуация следующая:
Старый дом, ленточный фундамент с вентиляцией. высота от земли до пола около 60 см. земля засыпана шлаком. сухо.
мастера утепляли пол, хочу понять все ли правильно сделали и как делать дальше.
черновой пол, изоспан В (шероховатой стороной к утеплителю), утеплитель каменная вата, изоспан В гладкой стороной к утеплителю, контр рейка 2 см, чистовой пол.
Правильно?

Или правильнее между утеплителем и чистовым полом изоспан стелить шероховатой стороной к утеплителю?

Огромное спасибо!
Сергий
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2015, 15:15

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение Изоспан » 06 июл 2015, 16:04

День добрый.
Сергий писал(а):черновой пол, изоспан В (шероховатой стороной к утеплителю), утеплитель каменная вата, изоспан В гладкой стороной к утеплителю, контр рейка 2 см, чистовой пол.
Неправильно! Изоспан В снизу снять обязательно, иначе весной получите абсолютно мокрый пирог перекрытия - гарантировано.
Изоспан В монтируется всегда шероховатой стороной вниз, но в вашем случае это не принципиально. Этот материал - пароизоляция, он не пропускает ни пар, ни воду, ни воздух ни в каком направлении.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение Сергий » 06 июл 2015, 16:16

Вниз стелить изоспан C? а на верх можно B?
Сергий
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2015, 15:15

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение Изоспан » 06 июл 2015, 18:07

Сергий писал(а):Вниз стелить изоспан C?
Нет. Пароизоляция монтируется только со стороны тепла. И Изоспан В, и Изоспан С - пароизоляция, со стороны холода нельзя.
Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение sadam » 07 июл 2015, 09:41

Доброе утро,уважаемые гуру изоспана :-) обьясните пожалуйста мне по устройству.пола первого этажа..высота от земли до лаг 1.5метра...продухи есть. На лаги снизу набрал доски с зазорами между ними 1-2см сверху постелил изоспан А..гладкой стороной к утеплителю..дальше каменная вата 10 см..далее зазор в 5 см и изоспан В так же гладкой стороной к утеплителю..потом идет доска50 и дсп.. вопросы: правильно ли положен изоспан или где еще у меня косяк?
sadam
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 01:22

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение Изоспан » 07 июл 2015, 10:56

День добрый.
Пирог допустимый, работать будет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение sadam » 07 июл 2015, 11:06

Хорошо,а можно ли как то улучшить данную конструкцию или не стоит ?
sadam
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 01:22

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение Изоспан » 07 июл 2015, 11:59

Перед монтажом просушите все материалы. Если не просушены - Изоспан А лучше снизу не класть.
Изоспан В монтируется шероховотой вниз. Но не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной,так что работать будет (только теряется эффект антиконденсатной стороны).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение sadam » 07 июл 2015, 12:22

Тоесть мой пирог должен быть таким:доски чернового пола->на них изоспан А->утеплитель>вент зазор> изоспан В (шершавой к утеплителю)~>доски 50 и дсп? Извините за назойливость...не хочется накосячить.
sadam
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 01:22

Re: Запутался с изоспаном B. как правильно стелить и какой с

Сообщение Изоспан » 07 июл 2015, 12:38

В идеале: доски чернового пола (немного вразбежку) - утеплитель - пароизоляция (Изоспан В, нахлёсты полотнищ проклеить строительным скотчем Изоспан KL) - зазор - доски - ДСП. http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Но повторюсь: и ваш пирог работать будет. Если уже смонтирован - лучше не трогайте; если ещё не сделали - тогда так.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2