FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Потолок перекрытие между тепло-холод

Потолок перекрытие между тепло-холод

Модератор: Изоспан

Потолок перекрытие между тепло-холод

Сообщение Юрий_Изоспан » 06 май 2015, 16:59

Доброе время. В прошлом году уже поздней осенью срочно перекрывал потолок между теплым вторым этажем и неотапливаемым чердаком.
Слои такие снизу вверх:
- черновой потолок типо доска-пробел-доска
- тайвек
- утеплитель вермикулит(сыпучий)
- воздушное пространство
- изоспан А и АМ (больше А, докупил АМ, т.к. не было в наличии А. АМ я прижимал к утеплителю или делал минимальный зазор - вроде так написанно в условиях эксплуатации)

В этом году в теплую погоду решил верхний слой переделать. Был в 3 крупных магазинах. Они меня совсем запутали. В одном сказали А, в другом С.

Вопросы:
1) Какой все таки использовать изоспан?
Юрий_Изоспан
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2015, 16:46

Re: Потолок перекрытие между тепло-холод

Сообщение Изоспан » 07 май 2015, 10:40

День добрый.
Зачем переделывать? Со стороны холода нужна паропроницаемая мембрана, она у вас и лежит. Изоспан С нельзя - это пароизоляция.