Страница 1 из 1

Утепление перекрытия над неотапливаемым чердаком.

СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 20:55
Алёша
Добрый день.
Планирую поднять и утеплить потолок между первым отапливаемым этажем и не отапливаемым и не жилым чердаком.
Возможен такой пирог:
снизу вверх
-отделка потолка(фанера или гипсокартон)
-черновой потолок из доски 25х150 с шагом 50 или 100мм
-пароизоляция
-утеплитель минвата рулонная 2 слоя по 50мм)
-ветрозащита
-обрезная доска или фанера.

Re: Утепление перекрытия над неотапливаемым чердаком.

СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 21:33
Изоспан
День добрый.
Между ветрозащитой и фанерой сделайте вентзазор.
Всё остальное - правильно.

Re: Утепление перекрытия над неотапливаемым чердаком.

СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:13
Алёша
Балки перекрытия у меня 150мм, черновой потолок из доски 25 мм будет крепиться к низу балок, утеплитель будет 100 мм, получается воздушный зазор 50 мм, и фанера будет лежать на балках.
Или при таком зазоре влажному воздуху не куда будет выходить? и нужна обязательно контробрешетка под фанеру?

Re: Утепление перекрытия над неотапливаемым чердаком.

СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:45
Изоспан
50 мм зазора хватит.

Re: Утепление перекрытия над неотапливаемым чердаком.

СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:09
Алёша
Спасибо

Re: Утепление перекрытия над неотапливаемым чердаком.

СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 09:42
Изоспан
Тёплого дома вам.

Re: Утепление перекрытия над неотапливаемым чердаком.

СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 18:21
Алёша
Добрый день.
На вашем сайте на схеме "Чердачные перекрытия. Монтаж гидро-ветрозащиты и пароизоляции"
К черновому полу на металопрофилях (контрейка) крепится наружная отделка.
При креплении металопрофиля в пароизоляции будет много отверстий от шурупов которыми крепится крепления металопрофиля (контрейки)
На сколько это повлияет на способность пароизоляции не пропускать пар ?

Re: Утепление перекрытия над неотапливаемым чердаком.

СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:13
Изоспан
День добрый.
Это зависит от качества работ. При аккуратном и профессиональном исполнении - проблем не возникнет; тем более - отверстия от саморезов со стороны пара закрыты рейкой или профилем, который плотно прилегает к пароизоляции. Ветровой нагрузки на пароизоляцию практически нет, поэтому материал не "треплет" и отверстия не деформируются (ведь пароизоляция - внутри дома). Но бывает и такое, что при вкручивании самореза умудряются плёнку разворотить. Тогда, разумеется, пароизоляция перестаёт таковой являться.
Что могу посоветовать: в нашем ассортименте есть Самоклеющаяся уплотнительная лента http://isospan.gexa.ru/produktsiya/2011-08-05-12-35-04 . Благодаря своей эластичности она затягивает отверстия вокруг самореза, плотно обжимая его - чем герметизирует поверхность. Можете пустить эту ленту под рейкой (профилем), и не беспокоиться за целостность пароизоляции.