Страница 1 из 1

помогите разобраться правильно ли сделан пирог

СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 19:17
allusya79
Здравствуйте, помогите разобраться
дом бревно в архангельской области фундамент ленточный
1.высота до черного пола 90 см
2. черновой пол
3. пергамин П - 300 ( на черном полу)
4. утеплитель тепло KNAUF Дом + TS040 ( на пергамине)
5 изоспан А (гидроветроизоляция стен и кровель с уклоном более 45 град)
положен прямо на утеплитель
6. чистовой шпунтовый пол ( ширина 135 мм высота 38 мм)
пространство от утеплителя до чистового пола 8 см, в том месте где чистовой пол проходит по лагам - то соответственно проходит и по изоспану
изоспан положен шероховатой стороной к утеплителю
то есть буквами ( гладкой стороной) вверх к чистовому полу

Re: помогите разобраться правильно ли сделан пирог

СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 20:10
Изоспан
День добрый.
Нет, не правильно.
Изоспан А со стороны жилого помещения применять недопустимо. Это паропроницаемая мембрана, а здесь нужен материал, противоположный по действию - пароизоляция.
Пергамин снизу также применять не рекомендуем.
Ваше перекрытие отсыреет, скорее всего, после первой же зимы.
Правильный пирог посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya , вариант 1.

Re: помогите разобраться правильно ли сделан пирог

СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 20:24
allusya79
скажите пожалуйста еще собирались сверху чистового пола укладывать ламинированную осп а на нее линолиум в таком случае тоже нельзя изоспан А? линолиум ведь посути тоже не даст дышать доскам? спасибо за быстрые ответы,очень помогаете)

Re: помогите разобраться правильно ли сделан пирог

СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 22:34
Изоспан
Если сверху будет линолеум, то плёнка вообще не нужна. Но Изоспан А можете оставить.
А вот пергамин лучше уберите.