FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Изоспан АМ + С в межэтажных перекрытиях

Изоспан АМ + С в межэтажных перекрытиях

Модератор: Изоспан

Изоспан АМ + С в межэтажных перекрытиях

Сообщение marinat » 02 сен 2014, 18:37

Здравствуйте!При строительстве дома остался изоспан АМ и С но закончился В. Хочу использовать комбинацию из АМ + С в перекрытии между 1 и 2 этажом в деревянном неотапливаемом доме.Возможен ли такой вариант и каковы последствия?
marinat
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 18:23

Re: Изоспан АМ + С в межэтажных перекрытиях

Сообщение Изоспан » 02 сен 2014, 22:46

День добрый.
Изоспан В можно заменить Изоспаном С. Вообще, если температура на двух этажах будет одинакова (у вас оба этажа не отапливаются), то конденсации в перекрытии не будет. Но на тот случай, если зимой вы на первом этаже надумаете включить обогреватель, то снизу рекомендуем смонтировать пароизоляцию (Изоспан С), а сверху - паропроницаемую диффузионную мембрану (Изоспан АМ).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2