Страница 1 из 2
Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
03 июл 2014, 02:05
Igor23
Добрый день!
Нужен ваш совет по корректному применению материалов Изоспана.
Собираюсь переделывать крышу над пристройкой к дому и заодно хочу дополнительно утеплить перекрытие между жилым и отапливаемым первым этажом и неотапливаемым мини-чердаком над пристройкой.
Сейчас пирог такой: снизу-вверх - вагонка, пол перекрытия, пергамин, 5-7 см опилок в качестве утеплителя (дом старый). Опилки слежались и в общем трогать их не хочется, планирую сверху опилок положить утеплитель Кнауф 10 см.
Собственно вопрос: корректно ли в данном случае положить под кнауф Изоспан Б, гладкой стороной к утеплителю, а сверху на утеплитель положить Изоспан А (остался от вентилируемого фасада). Сверху изоспан А ничем накрывать не буду, т.к. чердак высотой около 60 см - чисто технический.
Спасибо!
Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
03 июл 2014, 16:53
Изоспан
День добрый.
Не лучшиы вариант. Опилки между пергамином и пароизоляцией начнут выпревать, появится плесень и грибок - и перекинется на другие конструкции.
Лучше убрать пергамин и опилки, вместо них уже класть пароизоляцию (Изоспан В) и утеплитель. Сверху утеплителя - по вашей схеме.
Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
03 июл 2014, 21:29
Igor23
Спасибо за совет! Но при ближайшем рассмотрении опилок оказалось не 7, а 15 см, вровень с балками засыпано. Под ними не пергамин, а простая крафтбумага. Скажите, может быть утеплитель расстелить прямо по опилкам, без Изоспана Б, а сверху накрыть мембраной Изоспана А, что скажете? Опилок очень много, больше 4х кубов, физически убрать их полностью невозможно.

Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
03 июл 2014, 22:32
Изоспан
Паропроницаемость крафт-бумаги слишком велика, этот материал опасно применять в качестве пароизоляции. Если только бумага не дублирована непроницаемым материалом (иногда её ламинируют полиэтиленовой или полипропиленовой плёнкой).
В общем, дальнейшие рекомендации зависят от качества этого материала. Если паропроницаема - нужно монтировать сверху пароизоляцию, без этого утепление Кнауф бесполезно.
Если пароНЕпроницаема - барьер монтировать нельзя, грибок заведётся - потом не избавитесь.
Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
04 июл 2014, 12:34
Igor23
Добрый день! Посмотрел в нескольких местах: где-то вообще газеты, нигде нет и намека на пленку. Пристройка сделана 40 лет назад, так что неудивительно, делали из того, что можно было добыть. Как вы советовали выше, получается, в этом случае можно на опилки положить Изоспан Б и далее по схеме. Или все же попробовать отгрести опилки до черного пола-потолка, на него положить Изоспан Б, засыпать сверху опилки, потом Кнауф и поверх Изоспан А?
Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
04 июл 2014, 15:12
Изоспан
За такой срок крафт-бумага, скорее всего, пароизоляционные свойства потеряла. Так что - да, новую пароизоляцию (Изоспан В) надо монтировать.
А снизу пароизоляцию закрепить не представляется возможным? Если разобрать чистовой потолок, по черновому потолку снизу натянуть пароизоляцию - и смотнировать чистовой потолок обратно? Это было бы лучшим авриантом.
Второй по надёжности - да, положить пароизоляцию под опилки. Тут сложно тбудет сделать это аккуратно: ведь пароизоляция должна лежать ГЕРМЕТИЧНО (нахлёсты проклеить, никаких механических повреждений).
Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
04 июл 2014, 17:48
Igor23
Эх, всегда сложнее что-то переделывать, чем делать сразу. Снизу чистовой потолок не оторвать уже. Буду пробовать положить "Изоспан Б" под опилки, кстати, балки перекрытия тоже нужно оборачивать в "Б"? Если не будет получаться, придется положить "Б" на опилки.
Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
04 июл 2014, 18:44
Изоспан
Оборачивать балки не стоит; лучше просто завести пароизоляцию на балки с боков на 5 см.
Если не получится - то да, остаётся только третий вариант.
Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
05 июл 2014, 12:58
Igor23
Во всех случаях Изоспан Б кладу гладкой стороной хоть к утеплителю, хоть к опилкам, а Изоспан А не важно какой стороной, мембрана одинаково работает? Еще раз спасибо Вам за советы!
Re: Вопрос по применению изоспана в перекрытии

Добавлено:
05 июл 2014, 16:33
Изоспан
Лучше Изоспан В всегда шероховатой вниз. Изоспан А в вашем случае - да, сторона без разницы.