Сообщение dshuster » 25 май 2014, 21:17

Одноэтажный дом из профилированного бруса на свайно-винтовом фундаменте.
Высота подпола - 50-100 см, по земле (глина) положена полиэтиленовая плёнка и 20 см керамзита для утепления.
Вентиляция подпола достаточная - щелей хватает.
В доме предполагается парная.
Чердак нежилой, не утепленный.

Собираюсь делать вот такой пирог (см. картинку)

Изображение

Пол снизу вверх:
- Изоспан B
- Черновой пол из доски 25х100 вразбежку с интервалом 100
- Rockwool между балок 200 мм
- Изоспан АМ прямо по утеплителю, чтобы частицы утеплителя не летели в дом
- Лаги пола 50 мм
- Фанера 21 мм
- Ламинат по подложке с электрическим обогревом.

Вопросы по полу:
1. Будет ли такая конструкция работать как положено и, если нет, что в ней нужно изменить?
2. Какой стороной вниз в данной схеме стелить Изоспан B?
3. Какой стороной вниз стелить Изоспан АМ?

Потолок снизу вверх:
- Декоративный потолок (панели МДФ в комнатах и ПВХ в ванной)
- Брусок 50 мм
- Изоспан FD (везде, кроме парной - в парной - Изоспан FB) металлизированной стороной вниз
- Подшивка потолка из доски 25х100 вразбежку с интервалом 100
- Rockwool между балок 200 мм
- Изоспан АМ прямо по утеплителю
- Ходовая доска на чердаке 25 мм вразбежку с интервалом в 2-3 см.

Вопросы по чердачному перекрытию:
4. Будет ли такая конструкция работать как положено и, если нет, что в ней нужно изменить?
5. Какой стороной вниз в данной схеме стелить Изоспан АМ?
6. Не будет ли проблем из-за того, что Изоспан АМ зажат между утеплителем и ходовой доской?

Заранее очень признателен за ответы на эти шесть вопросов за и консультации.
dshuster
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:56

Re: Перекрытия пола и чердака - правильно ли я делаю?.

Сообщение Изоспан » 25 май 2014, 23:36

День добрый.
Пол. Посмотрите для начала здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Самый рабочий, надёжный и долговременный вариант - первый.
Как видите, принципиально отличается от вашего: снизу пароизоляция не делается, а делается сверху. Если сверху у вас подложка под ламинат паронепроницаемая, то Изоспан не нужен; стыки подложки строительным скотчем проклейте только.
Изоспан АМ вообще не нужен - от волокон утеплителя защитит фанера+подложка+сам ламинат.
Таким образом, получаем пирог:
- Черновой пол из доски 25х100 вразбежку с интервалом 100
- Rockwool между балок 200 мм
- Лаги пола 50 мм
- Фанера 21 мм
- Ламинат по подложке с электрическим обогревом.

Потолок - всё правильно. Нахлёсты Изоспана FD проклейте скотчем Изоспан FL; нахлёсты Изоспана FB - скотчем Изоспан FL Termo. В принципе, можно оба материала проклеить скотчем Изоспан FL Termo.
Изоспан АМ монтируется белой стороной к утеплителю.
Лучше сделать зазор между Изоспаном АМ и доской.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытия пола и чердака - правильно ли я делаю?.

Сообщение dshuster » 26 май 2014, 00:38

По поводу потолка - спасибо за совет, зазор между ходовой доской и Изоспаном АМ сделать нетрудно - из той же дюймовой доски например. Сделаю.

Относительно пола. Я понимаю, что упомянутый Вами первый вариант - лучший, но я не уверен, что смогу сделать идеально сухой подпол.
Поэтому и думаю подстраховаться Изоспаном B - но тогда есть риск, что попавшая в утеплитель вода там и останется (идеально герметично я ведь не сделаю, немного пара в утеплитель все равно будет просачиваться). Кстати, Вы не ответили - если применять Изоспан В, какой стороной вниз его в этой схеме класть?
Или вообще рискнуть без мембраны по первому варианту - тогда, может, сделать сплошной черновой пол без зазоров?
Что выбрать?
dshuster
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:56

Re: Перекрытия пола и чердака - правильно ли я делаю?.

Сообщение Изоспан » 26 май 2014, 11:22

День добрый.
Идеально сухого подполья вообще не существует. Вода не стоит? Пароизоляцией землю укройте. Сделайте оччень хорошую вентиляцию - пусть продувается, и всё будет хорошо.
"Поэтому и думаю подстраховаться Изоспаном B - но тогда есть риск, что попавшая в утеплитель вода там и останется (идеально герметично я ведь не сделаю, немного пара в утеплитель все равно будет просачиваться)" - правильно понимаете. И если влага (пар) сконденсируется в утеплителе (а это очень вероятно), то он (утеплитель) будет лежать в воде - плёнки воду не пропускают, ни пароизоляционные, ни паропроницаемые. Можно сделать черновой пол сплошным.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытия пола и чердака - правильно ли я делаю?.

Сообщение dshuster » 26 май 2014, 20:38

Изоспан писал(а):День добрый.
Идеально сухого подполья вообще не существует. Вода не стоит? Пароизоляцией землю укройте. Сделайте оччень хорошую вентиляцию - пусть продувается, и всё будет хорошо.
"Поэтому и думаю подстраховаться Изоспаном B - но тогда есть риск, что попавшая в утеплитель вода там и останется (идеально герметично я ведь не сделаю, немного пара в утеплитель все равно будет просачиваться)" - правильно понимаете. И если влага (пар) сконденсируется в утеплителе (а это очень вероятно), то он (утеплитель) будет лежать в воде - плёнки воду не пропускают, ни пароизоляционные, ни паропроницаемые. Можно сделать черновой пол сплошным.


Спасибо большое! Так, наверное, и сделаю.

Только Изоспан АМ по утеплителю пола все равно, наверное, постелю - во-первых, фанера с ламинатом не доходят до стен (там все равно зазоры будут), а во-вторых, он ведь не помешает, правда?
dshuster
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:56

Re: Перекрытия пола и чердака - правильно ли я делаю?.

Сообщение dshuster » 26 май 2014, 22:04

И, кстати, еще один вопрос - можно ли использовать Изоспан А с ОЗД вместо Изоспана АМ? В чём принципиальная разница? Уж больно огнезащита привлекает...
dshuster
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:56

Re: Перекрытия пола и чердака - правильно ли я делаю?.

Сообщение Изоспан » 26 май 2014, 23:14

Можете постелить и Изоспан АМ, и Изоспан А с ОЗД - в вашем случае материал никакой функции не несёт.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытия пола и чердака - правильно ли я делаю?.

Сообщение dshuster » 11 июн 2014, 09:23

Изоспан писал(а):Можете постелить и Изоспан АМ, и Изоспан А с ОЗД - в вашем случае материал никакой функции не несёт.


Скажите, Изоспан А с ОЗД в данном случае кладётся так же - белой (или какой?) стороной вплотную к утеплителю?
dshuster
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:56

Re: Перекрытия пола и чердака - правильно ли я делаю?.

Сообщение Изоспан » 11 июн 2014, 09:33

День добрый.
Принципиального различия сторон А с ОЗД вообще нет, а в вашем случае - и подавно без разницы, какой стороной класть.