Межэтажное перекрытие(вентзазоры)

СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:36
ИгорьСВ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста при монтаже межэтажных перекрытий с использованием изоспан B везде указывается необходимость в создании вентзазоров. Исходя из этого следующие вопросы:
1) Можно ли не делать вентзазор между чистовым потолком и нижним слоем Изоспана В (т.е. можно вагонку сразу к изоспану)?
2) Обязательно делать вентзазор - между утиплителем и изоспаном B (т.е. можно ли изоспан В в плотную к утеплителю) ?

Re: Межэтажное перекрытие(вентзазоры)

СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 12:19
Изоспан
День добрый.
"1) Можно ли не делать вентзазор между чистовым потолком и нижним слоем Изоспана В (т.е. можно вагонку сразу к изоспану)?" - в жилых помещениях можно; в помещениях с влажным режимом эксплуатации лучше сделать - вагонка дольше прослужит.
"2) Обязательно делать вентзазор - между утиплителем и изоспаном B (т.е. можно ли изоспан В в плотную к утеплителю) ?" - можно; но в таком случае обязательно хорошо просушите несущие конструкции и утеплитель перед монтажом.
Кстати, если вы применяете экологически чистый утеплитель, то в межэтажном перекрытии (между двумя отапливаемыми этажами) снизу можно вообще плёнку не класть.