Страница 1 из 1

Перекрытия

СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:21
Михаил Воронеж
Добрый вечер. Утепляю дом с мансардной и появились вопросы.
подскажите правильно собираюсь сделать.
между 1 и вторым этажом ДСП контр рейка изоспан В(шероховатой стороной в низ) черновой пол утеплитель,вент зазор 3 см, изоспан В по балкам (шероховатой стороной в низ)контр рейка чтисовой пол.
2 между 2 этажом (мансарда) и чердаком 1. дсп 2контр рейка 2изоспан В (шероховатой стороной в низ)3.Утеплитель между балок
Крыша дома сделана из металлопрофиля с верху в низ. металлпрофиль контр рейка пленка балки
Заранее большое спасибо.

Re: Перекрытия

СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 23:43
Изоспан
День добрый.
Перекрытия - совершенно верно.
Крыша: металлочерепица - обрешётка- контррейка - а плёнку вы какую хотите смонтировать?

Re: Перекрытия

СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 00:22
Михаил Воронеж
Крыша смонтирована в прошлом году, пленка покупалась в месте с профилем по моему изоспан D, точно не помню .
Я правильно понимаю поверх утеплителя не надо настилать дополнительную пленку, достаточно той которая под металлпрофилем.

Re: Перекрытия

СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 10:48
Изоспан
День добрый.
Скажем так - не обязательно. Чердак должен хорошо проветриваться; поэтому ветер может проникать в толщу утеплителя, выхолаживая его; может выдувать микроволокна утеплителя. К быстрому выходу из строя утеплителя это не приведёт; но срок службы его сократит.

Re: Перекрытия

СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 10:59
Михаил Воронеж
Еще один вопрос. Расстояние между балками 0.7 м , можно ли утеплитель положить прям на пароизоляцию, которая будет прибита контр рейкой с частым шагом или делать черновой потолок.
Заранее спасибо за ответ.

Re: Перекрытия

СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 12:02
Изоспан
День добрый.
Что значит "прибита контр рейкой с частым шагом"? Вы снизу от пароизоляции набьёте рейки поперёк балок? Шаг какой?
Обычно контррейку бьют по балкам снизу. В этом случае, если утеплитель положить прямо на пароизоляцию - она со временем провиснет и даже может порваться. Тут требуется черновой потолок.

Re: Перекрытия

СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 12:08
Михаил Воронеж
Да рейки набить поперек балок шаг 0.3-0.4м, не пойдет?

Re: Перекрытия

СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:50
Изоспан
Да, так пойдёт. Лучше через 0.3 м - чтобы утеплитель не провисал.