Страница 1 из 1
Изоспан AS в полу

Добавлено:
20 мар 2014, 07:37
AD.
День добрый.
Строители мои начали делать пол с таким пирогом
черновой пол
изоспан AS (голубой стороной вверх) поверх чернового пола и балок
утеплитель
изоспан AS (голубой стороной вверх)
чистовой пол
Насколько правильно сделали? Возможно-ли изоспан AS применять в таком варианте?
Re: Изоспан AS в полу

Добавлено:
20 мар 2014, 11:01
Изоспан
День добрый.
Если в подполье не слишком мокро, то паропроницаемая мембрана Изоспан AS снизу - нормально. Рекомендуем монтировать её белой стороной к утеплителю, но если и перепутали - переделывать не надо: и паропроницаемость, и водоупорность в обе стороны одинаковы.
А вот сверху нужна обязательно пароизоляция, Изоспан AS не годится. Изоспан В, Изоспан С или Изоспан D.
Re: Изоспан AS в полу

Добавлено:
20 мар 2014, 12:20
AD.
Эх, зашили уже весь пол

Re: Изоспан AS в полу

Добавлено:
20 мар 2014, 12:49
Изоспан
Не переделаете - зимой утеплитель будет влажный - со всеми вытекающими последствиями.
Re: Изоспан AS в полу

Добавлено:
01 апр 2014, 15:15
teaman
Доброго времени!
Вопрос: можно ли использовать Изоспан AM в межэтажных перекрытиях по деревянным балкам в качестве ЗАЩИТЫ от проникновения в помещения частиц волокнистого утеплителя KNAUF Insulation (фенола вроде нет) или ж других утеплителей? . Не хочется чтобы что-то парило в воздухе.
Будет два перекрытия
- цоколь/1этаж (цоколь в полный рост, бетон. зарыт в склон. в земле утеплен 10см пенополистиролом) Должен быть сухим
- 1этаж/2этаж с теплой крышей (крышу утеплю потом "по технологии" с пароизоляцией изнутри)
Втыкать пароизояцию в перекрытия как-то "напряжно", даже одним нижним слоем. Пол будет доска+фанера + краска или линолиум или ПВХ. ПОлучится что верх "недышащий". Надо как то организовывать вентиляцию балок и утеплителя. Вот и просится воткнуть Изоспан AM
Re: Изоспан AS в полу

Добавлено:
02 апр 2014, 10:56
Изоспан
День добрый.
Цокольное перекрытие при сухом подполье - снизу плёнки вообще не нужны, достаточно чернового пола. Сверху, если у вас непроницаемое для пара и воды покрытие, тоже ничего не нужно.
Межэтажное перекрытие - да, снизу можно Изоспан АМ. Сверху, если у вас непроницаемое для воды покрытие, ничего не нужно.
Re: Изоспан AS в полу

Добавлено:
21 апр 2014, 06:26
kolbel
Изоспан писал(а):День добрый.
Цокольное перекрытие при сухом подполье - снизу плёнки вообще не нужны, достаточно чернового пола. Сверху, если у вас непроницаемое для пара и воды покрытие, тоже ничего не нужно.
Межэтажное перекрытие - да, снизу можно Изоспан АМ. Сверху, если у вас непроницаемое для воды покрытие, ничего не нужно.
Здравствуйте. Почему тогда на видео изоспан В с двух сторон?
http://www.youtube.com/watch?v=TNtWVhFCQro
Re: Изоспан AS в полу

Добавлено:
21 апр 2014, 11:45
Изоспан
День добрый.
На этом видео - межэтажное перекрытие, то есть перекрытие между двумя тёплыми этажами. В нём конденсации воды нет, поэтому не очень принципиален вид плёнок. Снизу можно вообще плёнку не монтировать, но из некоторых утеплителей в жилое помещение могут попасть микроволокна и формальдегиды, лучше подстраховаться и смонтировать защиту.
Тип материала актуален для цокольных и чердачных перекрытий, то есть там, где будет большой перепад температур.