Страница 1 из 2

Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 00:02
Voldemar
Доброго времени суток!
Собираюсь утеплять перекрытие между отапливаемым (в будущем, и то непостоянно) первым этажом сруба и холодной мансардой. Полистав соответствующие темы, пришёл к выводу, что пирог перекрытия должен быть таким (снизу вверх):
1. Отделка (гипсокартон) первого этажа;
2. Зазор 6 см (металлопрофиль);
3. Черновой потолок (доска 25-ка);
Это уже есть, далее:
4. Изоспан В (между лагами перекрытия, они уже есть);
5. Утеплитель;
6. Изоспан В;
7. Вентзазор;
8. Половая доска 2 этажа.
Получается, так как мансарда жилая, то надо стелить пароизоляцию. Но влияет ли на это тот факт, что мансарда неотапливаемая?
А если я в будущем решу провести туда отопление?
Заранее благодарю за ответ...

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 12:00
Изоспан
День добрый.
Лучше примените сверху от утеплителя мембрану - например, Изоспан АМ.
Лучше выбрать экологичный утеплитель.

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 12:50
Voldemar
Спасибо за ответ!
Понимаю, что вопрос не совсем по Вашей части, но всё же: Приведите пример экологичного утеплителя, пожалуйста... :oops:
И ещё... Тот пирог, что описал я, чем чреват или опасен?
Заранее благодарю за ответ...

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 17:32
Изоспан
Есть какой-то экологичный утеплитель у Кнауфа. Льняной, говорят, очень экологичный - но дорогой. Про Эковату то же говорят. Знаете, это вопрос доверия к производителю.
Вы в описании говорите про пароизоляцию Изоспан В с обеих сторон от утеплителя. При отапливании только первого этажа вследствие разницы температур возникнет разница парциального давления пара внутри - снаружи; и пар устремится из отапливаемого помещения в холодную мансарду. Герметично пароизоляцию сделать нереально, какая-то часть пара пройдёт в утеплитель - но если сверху тоже пароизоляция, то он там и застрянет. В результате - насыщениеутеплителя влагой и потеря им теплоизоляционных свойств. Если же сверху будет мембрана, то она прошедший пар ввпустит, утеплитель не намокнет.

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:44
Voldemar
Да, в общем всё логично... Но всё же у вас в схеме "Межэтажные перекрытия" указано именно так, пароизоляция Изоспан В с обеих сторон от утеплителя. Над верхней плёнкой вентзазор, видимо для отвода проникщего пара. Ну так и я его указал...

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:14
Изоспан
Межэтажное перекрытие - это переклытие между двумя тёплыми (отапливаемыми) этажами. Так как разницы температур нет, то и конденсация влаги незначительна, можно применять пароизоляцию с двух сторон, даже при наличии вентзазора. При большой разнице температур конденсация влаги очень большая, лучше применять сверху диффузионные мембраны - иначе очень велик риск вымокания утеплителя.

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:40
Longitude
Собираюсь утеплять перекрытие между холодным чердаком и отапливаемым помещением. Потолок уже подбит вагонкой. По идее я раскатываю изоспан б шероховатой стороной к вагонке (нужен ли зазор между изоспаном и вагонкой?), потом идет сам утеплитель, а сверху хочу накрыть изоспаном а гладкой стороной наружу (опять же нужны ли здесь какие-нибудь вент. зазоры). Все ли верно я делаю? Особенно интересует правильной ли стороной располагаю изоспан.

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 19:58
Изоспан
День добрый.
Вентзазор между вагонкой и Изоспаном В желателен.
На чердаке под кровельным покрытием какая-то гидроизоляция у вас есть? И из чего кровля?

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:27
Longitude
На крыше шифер под ним проложен рубероид. Одним словом сухо :)

Re: Неотапливаемая мансарда

СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:01
Изоспан
Тогда - да, сверху накройте Изоспаном А логотипом вверх.