Вообщем сделал ошибку при монтаже пароизоляции. Сделал так: снизу вверх:
Черновой потолок
Пароизоляция Изоспан В (шершавой стороной вверх!)
Утеплитель минераловатный
Черный пол
При всем при этом еще и балки в пароизоляцию завернул (боковые стороны и верхнюю)
Между утеплителем и черным полом зазор остался 5 см, но думаю, что он уже не спасет...
Вопрос в том, что теперь можно предпринять, чтобы уменьшить вероятность гниения балок и чернового потолка (так как не той стороной установлено пароизоляция и нет зазора)???
Может смонтировать еще одну пленку снизу чернового потолка, чтобы уменьшить количества пара, выходящего на вторую пленку?
Re: Ошибка при монтаже

Добавлено:
07 авг 2013, 14:33
Изоспан
Добрый день, подскажите - о каком перекрытии идет речь? между жилым этажом и холодным чердаком? или между двумя теплыми этажами?
Re: Ошибка при монтаже

Добавлено:
07 авг 2013, 16:30
Volodya
Одно перекрытие между жилым этажом и чердаком, второе - между жилыми этажами..
Re: Ошибка при монтаже

Добавлено:
08 авг 2013, 01:27
Изоспан
Скорее всего ситуация не настолько критичная.
Пароизоляционный материал всегда работает в обе стороны одинаково - пар и влагу не пропускает, шероховатая сторона его служит для удержания капель конденсата.
Если у вас снизу не супервлажное помещение типа ванной комнаты, то опасаться большого объема влаги между двумя жилыми этажами не стоит. При обычной влажности воздуха в данном случае пароизоляционная пленка больше служит для защиты жилых помещений от частиц волокнистого утеплителя.
А вот по чердачному перекрытию еще хотелось бы уточнить момент - у вас дом постоянного проживания или все-таки периодического отапливания? в зимний период как планируете дом эксплуатировать?
Re: Ошибка при монтаже

Добавлено:
08 авг 2013, 09:10
Volodya
Зимой еще не жил, но в этом году попробую перезимовать в нем и отапливать дом будем постоянно: печь+электроконвектора (может со временем печь+электрокотел с радиаторами)
Re: Ошибка при монтаже

Добавлено:
08 авг 2013, 20:45
Изоспан
Поскольку у вас не предполагается прогрева в зимнее время в экстремальном режиме - при этом действительно конденсата было бы очень много внутри дома и это действительно опасно для всех внутренних элементов, и опять-таки если у вас снизу чердачного перекрытия не супервлажное помещение, то наше мнение - ничего криминального у вас не будет ни с черновым потолком, ни с с утеплителем.
Поскольку поверх утеплителя вы не ставили мембрану в качестве дополнительной защиты от протечек сверху, обязательно тщательно проследите качество монтажа гидроизоляционной пленки под кровельным покрытием.
Re: Ошибка при монтаже

Добавлено:
09 авг 2013, 10:24
Volodya
Спасибо большое. Будем посмотреть...
Re: Ошибка при монтаже

Добавлено:
09 авг 2013, 13:30
Изоспан
Не за что, возникнут вопросы - пишите.