Страница 1 из 2

Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 13:58
bonusmos
Добрый день.

Исх. данные:
Фундамент на сваях (высота от 0,5 до 1 м.) Дом 8,5х12,5.
Пирог :
1. доски 25*150 (антисептированые, подшивка через доску)
2. Изоспан AS
3. Утеплитель 200 мм.
4. Изоспан AS
5. Чистовой пол.

Правильно ли ?
Какой стороной класть AS ?
Какие еще есть замечания к данному пирогу?
Желательно ли чем накрывать грунт ?

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 20:48
Изоспан
Добрый день.

В случае отсутствия при строительстве здания гидроизоляции фундамента и отвода грунтовых вод мы рекомендуем защищать снизу конструкцию здания от воздействия влаги от земли в межсезонный период, применяя гидро-пароизоляционную пленку (например, Изоспан D):
http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/cok ... erekritiya .

Если все работы по гидроизоляции фундамента выполнены качественно, и в подполье гарантирована сухость, то снизу утеплителя обычно не монтируются влагозащитные материалы вообще либо применяется дышащая мембрана (например, Изоспан AS).

Если говорить о защите утеплителя сверху, то допустимо использование дышащей мембраны, если применяется экологический утеплитель (базальтовая вата, XPS и др.), и не прогнозируются серьезные протечки влаги сверху.

В иных случаях мы рекомендуем придерживаться приведенной выше схеме.

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 00:10
elenakk
Здравствуйте! Строители утеплили пол след.образом:
черновой пол-изоспан С-утеплитель 100мм-изоспан С-чистовой пол-линолиум. Фундамент из блоков и расстояние от земли до чернового пола около 40 см. Правильна ли конструкция?

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 00:47
Изоспан
День добрый.
Правильно так: черновой пол-изоспан С-утеплитель 100мм-вентзазор -чистовой пол-линолеум.
Без вентзазора "замуровывать" утеплитель между двумя слоями пароизоляции нельзя: утеплитель начнёт вымокать. Линолеум - также пароизоляция, а у вас между ним и пароизоляцией Изоспаном С - доски. Начнут гнить.

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 01:32
elenakk
Забыла, между чистовым полом и линолиумом еще есть оргалит. :roll:
А, если линолиум убрать можно без вентзазора? Или придется разбирать конструкцию? :shock:
В общем, что можно предпринять, чтобы не разбирать пол? :(

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 11:57
Изоспан
День добрый.
А, если линолиум убрать можно без вентзазора? Или придется разбирать конструкцию?
Изоспан » Вчера, 23:47
День добрый.
Правильно так: черновой пол-изоспан С-утеплитель 100мм-вентзазор -чистовой пол-линолеум.
Без вентзазора "замуровывать" утеплитель между двумя слоями пароизоляции нельзя: утеплитель начнёт вымокать.
В общем, что можно предпринять, чтобы не разбирать пол?
Ничего. Через какое-то время перекрытие станет холодным, потом сгниёт, тогда сделаете новое. Время предсказать невозможно - зависит от влажности при монтаже утеплителя, лаг и других материалов; от тщательности монтажа пароизоляции (например, проклеены ли нахлёсты и примыкания полотнищ пароизоляции); от температурно-влажностного режима в подполье и в жилых помещениях и т.д.

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 14:24
elenakk
:? :( Спасибо! Придется разбирать пол! :shock:

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 15:44
Изоспан
Вы скажите, у вас подвал сырой или сухой?

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 19:34
elenakk
ну, воды там нет, не бывает, вроде! там не подвал, а просто земля. вот думали, может на нее что постелить-посыпать?

Re: Вопросы по цоколю

СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 21:28
Изоспан
Самый надёжный вариант - сухое подполье, и в перекрытии снизу никаких изоляционных материалов класть не надо. Тогда сверху можно без вентзазора.
Вариант с пароизоляцией снизу - для влажного подполья, но, даже при наличии вентзазора, это гораздо менее долговечный вариант.