FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Ж/б цоколь на ж/б плите. Полы по брусовым лагам.

Ж/б цоколь на ж/б плите. Полы по брусовым лагам.

Модератор: Изоспан

Ж/б цоколь на ж/б плите. Полы по брусовым лагам.

Сообщение Tuson » 26 июл 2013, 15:05

Здравствуйте.
Прошу совета как исправить ошибку в устройстве полов 1 этажа.
У нас монолитная плита 30 см, на ней цоколь 40 см. В цоколе 9 продухов. По три в каждой параллельной стене. Цоколь имеет внутреннюю перемычку. Зимой была сделана часть работ по устройству пола, а именно: установлены лаги, снизу подшита доска, лаги и ниши между ними были застланы пароизоляцией, потом положен утеплитель Роквул 150 мм, сверху опять слой пароизоляции и еще сверху доска дюймовка шагом через одну. Собирались сейчас стелить фанеру и дубовую доску, но обнаружили лужи в нижнем слое пароизоляции и мокрый утеплитель. Поняли, что нижняя пароизоляция - это не то, а что тогда? Подскажите как правильно. Плита при этом сухая, а самый нижний настил из досок мокрый и в плесени. Все демонтировали. Ждем совета. Заранее благодарю. Татьяна.
Tuson
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 13:43

Re: Ж/б цоколь на ж/б плите. Полы по брусовым лагам.

Сообщение Изоспан » 26 июл 2013, 22:02

День добрый.
То есть снизу вверх у вас: бетонная плита - воздух 40 см - черновой пол (доска) - пароизоляция (что именно?) - Роквул - пароизоляция (какая? лежит вплотную к утеплителю?) - доска (лежит вплотную к пароизоляции?)
И капли висят снизу на черновом полу?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ж/б цоколь на ж/б плите. Полы по брусовым лагам.

Сообщение Tuson » 29 июл 2013, 14:57

Здравствуйте. Пирог пола такой снизу вверх.
1. Бетонная плита.
2. Бетонный цоколь (оказался 25 см).
3. Подшита черновая доска.
4. Лаги из бруса.
5. Пароизоляция мегазол не помню названия и марки.
6. Роквул лайт батс 10 см.
7. Роквул лайт батс 5 см.
8. Пароизоляция та же.
9. Доска 2 см подшитая через 1 к лагам.
Вент зазоров нет. Сейчас это все демонтировали. Лаги лежат на ленте, на слое рубероида. В этом месте было мокрее всего. Капли висели и снизу нижней пароизоляции и вода стояла в ванночках образованных из лаг и пароизоляции.
Tuson
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 13:43

Re: Ж/б цоколь на ж/б плите. Полы по брусовым лагам.

Сообщение Изоспан » 29 июл 2013, 18:16

День добрый.
Судя по всему, у вас плохая вентиляция в подполье - это раз.
Какой мегаизол использовали - непонятно, так что и говорить не о чем. Какие материалы марки Изоспан применять и как - посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/cok ... erekritiya
И сверху, и снизу можно применить одну и ту же пароизоляцию - Изоспан С.
Пароизоляцию и сверху, и снизу нужно проклеить строительным скотчем для достижения максимальной герметичности.
Перед монтажом плёнок надо обязательно хорошо просушить утеплитель (Роквул восстановит свои свойства) и деревянные конструкции (лаги и доски).
Вентзазоры рекомендую делать - без них конструкция прослужит меньше даже при идеальных остальных условиях.