Мокрый утеплитель в перекрытии

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:41
philz
День добрый.
Такая ситуация: сделали по инструкции утепление перекрытий подвал-первый этаж, первый этаж - второй этаж, второй этаж-чердак, полы пока не постелили. Сейчас отапливается только первый этаж, второй греется от первого этажа через дырку для будущей лестницы в центре дома (отопление на второй этаж пока в принципе не проведено). При температуре на улице где-то 5 градусов на первом этаже - 20 градусов, на втором - 15. Так вот случайно подняли Изоспан В на полу второго этажа и оказалось, что утеплитель под ним мокрый. В остальных местах (чердак, пол первого этажа) утеплитель сухой. С чем это может быть связано? Пирог перекрытия первого и второго этажей: обшивка потолка - зазор - Изоспан В (шероховатой стороной вниз) - черновой потолок - утеплитель - Изоспан В (шероховатой стороной вниз). Отсутствие зазора между утеплителем и верхним слоем Изоспана может так повлиять?
Правда, появилось подозрение, что Изоспан В был проложен шероховатой стороной к утеплителю с обоих сторон, но это смогу проверить только на выходных.

Re: Мокрый утеплитель в перекрытии

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:45
Изоспан
День добрый.
Сторона Изоспана В здесь ни при чём, он в любом случае не должен пропускать влагу.
А вот отсутствие вентзазора над утеплителем - повлияет.
Подобное состояние пирога может быть по нескольким причинам.
1. Утеплитель был изначально влажный. И это, скорее всего, именно так - упаковки утеплителя не запаковывают герметично, и он имеет как минимум влажность воздуха (а сейчас пошли дожди).Вы включили отопление, утеплитель пытается высохнуть - но влаге деться некуда. Верхний слой пароизоляции лежит прямо на утеплителе, вентзазора нет.
2. Влага могла попасть в утеплитель через повреждения нижнего слоя пароизоляции Изоспан В. Эту плёнку достаточно легко порвать, зацепив её за гвоздь и дёрнув, при неаккуратном обращении с ней такое бывает.
3. Если на первом этаже по какой-то причине повышенная влажность (она появляется при штукатурных работах, при создании наливных полов и т.д.), то пароизоляцию проклеивать строительным скотчем обязательно. Влага может пройти через нахлёсты, особенно если они недостаточны.
Что можно сделать.
Во-первых, проверить целостность пароизоляции над потолком; если есть дефекты - устранить. По необходимости проклеить нахлёсты скотчем.
Во-вторых, аккуратно размонтировать верхний слой пароизоляции и дать высохнуть утеплителю.
В третьих, по высыхании утеплителя смонтировать пароизоляцию обратно, желательно при этом всё же сделать вентзазор.
Если у вас велись "мокрые" работы, связанные со штукатуркой и бетоном, не монтируйте верхний слой пароизоляции до полного высыхания конструкций.

Re: Мокрый утеплитель в перекрытии

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 18:29
philz
Спасибо за ответ.
1) Тогда бы утеплитель был влажный не только на втором этаже, но возможно так совпало, что там утеплитель из одного завоза.
2) Вроде клали аккуратно, проверю.
3) "Мокрые" работы не велись.
Верхний слой пароизоляции уже размонтирован. Значит проверим нижний слой пароизоляции и будем ждать, когда утеплитель высохнет, а потом все соберем с вентзазором.

Re: Мокрый утеплитель в перекрытии

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 19:18
Изоспан
На втором этаже всё-таки температура прниже, утеплитель медленнее просыхает - может быть, поэтому там не мокро. И, как ни странно, это может быть в случае небрежной укладки верхнего слоя пароизоляции: пар просто пройдёт через разрывы плёнки или через слишком маленький перехлёст. Нежелательные эффекты этой небрежной укладки (отсыревание утеплителя, особенно весной; выдувание его волокон) проявятся позже.