Страница 1 из 1

как правильнее сделать пол и перекрытие

СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 13:07
otter10
как правильнее сделать пол и перекрытие между жилой комнатой и холодным чердаком т.к. везде разное мнение уже запуталась. Правильно ли я делаю, пирог такой :
1.пол: изоспан Д-черновой пол (но он у меня не вплотную между собой с небольшими промежутками)-утеплитель лайнрок м/у лагами-зазор-изоспан В(шероховатой стороной вниз)-зазор-чистовой пол. Единственное у меня не везде возможно применить изоспан Д т.к. между землёй и полом маленький промежуток примерно 10 см и обязателен ли зазор между утеплителем и изоспаном В, можно ли положить изоспан на утеплитель
2. чердачное перекрытие,чердак холодный : потолок (евровагонка)-вентзазор-изоспан В (ворсистой стороной вниз)-черновой пол -утеплитель-изоспан АМ(укладывается прямо на утеплитель, только какой стороной?)-вентзазор-пол-чердака.
возник вопрос:
- а можно ли уложить изоспан В на черновой потолок а потом на него утеплитель и почему вы рекомендуете наоборот
-почему то некоторые не рекомендуютизоспан АМ на холодном чердаке использовать из-за точки росы, рекомендуют ничего не класть. Дак всё же надо или нет

Re: как правильнее сделать пол и перекрытие

СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 15:30
Изоспан
День добрый.
Пол: Как раз Изоспан Д ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смонтировать по всей площади пола, и даже стыки рекомендую проклеить соединительным скотчем, можно Изоспан SL. Если не получается создать слой надёжной пароизоляции ниже чернового пола - делайте иначе: пропитайте доски чернового пола и все деревянные элементы конструкции антисептиком; а пароизоляционный слой монтируйте поверх. Обязательно предусмотрите вентиляцию в пространстве между землёй и полом!
Зазор между утеплителем и очень желателен. Если сделать его никак невозможно, то перед укладкой хорошо просушите утеплительв тёплом и сухом помещении.
Чердачное перекрытие. Пароизоляция Изоспан В отсекает влажный воздух изнутри помещения от конструкции, предохраняя от последствий увлажнения и утеплитель, и черновой потолок. Так что лучше соблюдать порядок монтажа.
Изоспан АМ является паропроницаемой мембраной , он позволит той влаге, которая всё же попадает в утеплитель, выходить в чердачное пространство. А вот от влажного воздуха из того же чердачного пространства от ваш утеплитель надёжно прикроет - водоупорность у него 880 мм водяного столба. Таким образом, точка росы тут не причём.