FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Модератор: Изоспан

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Рустем » 24 мар 2014, 23:45

Спасибо. Будем воплощать.
Рустем
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 20:26

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Рустем » 25 мар 2014, 01:12

Уточнение:
3. Изоспан Б - между балок с нахлёстом на них.
4. 2 слоя утеплителя (до верха балок, как раз 100 мм).
5. Изоспан Б - нахлест на стены наверх.

Получается, что утеплитель будет со всех сторон в Изоспане. Читал, что это вроде не хорошо.

+ Слегка смущает, то что нижний слой Изоспана (шершавой стороной вниз) будет получается лежать на черновом потолке. В случае возникновение конденсата на пленке, капли будет попадать на доски? Особенно наверно во влажных помещениях - ванная, кухня.
Рустем
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 20:26

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 25 мар 2014, 10:20

День добрый.
Изоспан есть как пароизоляция, так и диффузионная паропроницаемая мембрана. Это две противоположные по своим функциям и свойствам плёнки (что явствует из названия). Пароизоляция с двух сторон - действительно, не хорошо, но в перекрытии между двумя тёплыми помещениями не происходит конденсации влаги, и такая схема возможна.
В ванной, действительно, лучше монтировать пароизоляцию снизу от чернового пола. Но если повредите её крепежом для электрики - то смысла в ней вообще нет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Рустем » 25 мар 2014, 11:26

Совсем запутался. :(

Несколько уточняющих вопросов:
1. Если между пленкой и черновым потолком будет пространство около 100 мм, то это критично или нет? Насколько понимаю, проветриваться не будет, т.к. пленка и сверху, и снизу.
2. Если места крепления эл. проводов (получается все отверстия так придется) или проклеить скотчем, или прижать пароизоляцию рейкой, на которую прикрепить эл. провода, то так будет нормально?
Рустем
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 20:26

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 25 мар 2014, 13:59

1. Не критично.
2. Если сможете добиться целостности пароизоляционного слоя (отсутствие отверстий или повреждений), то можно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Рустем » 04 апр 2014, 17:00

Переделываем пирог, теперь он следующий:

00. Финишный натяжной потолок.
0. Тонкие рейки на стыках Изоспана Б + для монтажа электрики.
1. Изоспан Б.
2. Обрешетка - доска 150х25, с шагом 150мм.
3. Балки 200х100, между ними Утеплитель - 150мм.
4. Вентиляционный зазор - 50 (разница по высоте - балка 200, утеплитель 150) (Строители предлагают накидать 4 слой утеплителя, дополнительная звукоизоляция, соглашаться?)
5. Изоспан Б.
6. Вентиляционный зазор - контрбрус - 50.
7. Фанера 18мм
8. Финишный пол - пока не решили какой, или ковролин, или "шпунтованная доска из лиственницы".

Нормальный ли пирог?

И еще - есть ли нюансы в перекрытии над/под влажными помещениями/ванными комнатами?
Пока пирог ПОД "ванной+душевой угол сразу на полу", такой (продолжение общего пирога):
...
5. Изоспан Б.
6. Фанера 18мм.
7. 2 листа ГВЛ.
8. Стяжка с электрическим теплым полом.
9. Плиточный клей+плитка.

Нормальный ли пирог?
Рустем
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 20:26

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 04 апр 2014, 18:29

День добрый.
Межэтажное перекрытие - нормально. Пункт 4 - можно и четвёртый слой утеплителя. Такой пирог подойдёт и над помещением с влажным режимом эксплуатации. Только нахлёсты пароизоляции проклейте строительным скотчем (например, Изоспан KL).
ПОД "ванной+душевой угол сразу на полу" - это цокольное перекрытие?
У вас фанера заперта между паронепроницаемыми слоями - Изоспан В и стяжка с плиткой. Может сгнить. Лучше бы Изоспан отсюда убрать.
А ещё лучше - поверх ГВЛ смонтировать Изоспан Д, а на него уже - стяжку.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Рустем » 04 апр 2014, 18:37

Изоспан писал(а):Межэтажное перекрытие - нормально. Пункт 4 - можно и четвёртый слой утеплителя. Такой пирог подойдёт и над помещением с влажным режимом эксплуатации. Только нахлёсты пароизоляции проклейте строительным скотчем (например, Изоспан KL).

Хорошо. Спасибо.

Изоспан писал(а):ПОД "ванной+душевой угол сразу на полу" - это цокольное перекрытие?

Нет, это между первым и вторым этажом. И на 1-ом и на 2-ом - ванные комнаты, друг над другом. Вопрос был по устройству пола на 2-ом этаже.

Изоспан писал(а):У вас фанера заперта между паронепроницаемыми слоями - Изоспан В и стяжка с плиткой. Может сгнить. Лучше бы Изоспан отсюда убрать.
А ещё лучше - поверх ГВЛ смонтировать Изоспан Д, а на него уже - стяжку.

У нас фанера "для монолитных работ без покрытия, влагостойкая" (с) бригадир.
Вместо Изоспан Д, для гидроизоляции предложили использовать "Водостоп" после стяжки.

Имеет значение, что два слоя ГВЛ?
Последний раз редактировалось Рустем 04 апр 2014, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Рустем
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 20:26

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 04 апр 2014, 18:55

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Рустем » 04 апр 2014, 19:00

Видимо Вы раньше ответили, чем я успел внести коррективы в свой пост.
Рустем
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 20:26

Пред.След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3