FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Модератор: Изоспан

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение eufen_dir » 08 авг 2012, 16:59

т.е. Я сделаю вент зазоры и пароизоляцию как вы сказали. И тогда конденсат не будет садится на досках? И не будет оставаться в утеплителе?
eufen_dir
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 09:05

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 08 авг 2012, 20:01

Проверьте это:
1. Пароизоляция Изоспан В смонтирована не герметично. Проверьте её на предмет разрывов и повреждений. Проклейте нахлёсты полотнищ скотчем.
2. Недостаточный слой утеплителя. В Московской Области, например, минимальная толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.
У вас, скорее всего, один из этих пунктов не выдержан. Исправите, плюс правильная пароизоляция сверху, плюс вентзазоры - вот тогда можете быть за доски и утеплитель спокойны.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение eufen_dir » 08 авг 2012, 20:51

Спасибо!!! Теперь вроде всё понятно.
eufen_dir
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 09:05

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 09 авг 2012, 10:04

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение eufen_dir » 15 сен 2012, 20:05

И снова здравствуйте!!! Начал дорабатывать конструкцию. Получилось вот что: снизу вверх. Бруски 5 см, изоспан В шероховатой стороной вниз (без прорывов), утеплитель, Изоспан В шероховатой стороной вниз (новый без порывов). Между изоспаном и утеплителем вент зазоров нет. Но случилось то что на улице ещё не было минусовой температуры а на втором этаже между изоспаном и утеплителем появился конденсат. В чём проблема?
Последний раз редактировалось eufen_dir 15 сен 2012, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
eufen_dir
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 09:05

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение eufen_dir » 15 сен 2012, 20:15

Ещё вопрос. Изоспан В вообще не пропускает воздух или одна сторона пропускает а другая нет? Может попробывать ещё одно решение: к брускам потолка первого этажа ещё раз прикрепить изоспан В (для надёжности). А в магазинах где продают изоспан мне вообще сказали натяни полиэтиленовую плёнку чтобы пары тёплого воздуха вообще не проникали на второй этаж. Что всё таки можете посоветовать? Кто у вас в пермском крае является официальным дилером?
eufen_dir
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 09:05

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 17 сен 2012, 16:10

Добрый день.
Проблема с сыростью внутри утеплителя под Изоспаном В может быть связана с тем, что у вас непросохший утеплитель и возможно деревянные конструкции.
Возможно вы не проклеили снизу по нахлестам пароизоляцию.
Проблемы могут быть в этом. Проверьте.
Изоспан В (как и п/э пленка), как и любая другая пароизоляция не пропускает ни влагу, ни пар ни в одну сторону. Только в отличие от пароизоляционных специальных материалов, п/э пленка недолговечна. Кроме того, у нее отсутствует антиконденсатный слой для улавливания капель возможного конденсата.
Дилер нашей компании в Перми:

ООО "ТД «Кризол»"
614022 г.Пермь ул.Рязанская 19 Тел:(342) 290-34-93, 290-34-94, 228-73-63, 228-73-65.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение eufen_dir » 17 сен 2012, 18:50

спасибо за ответ
eufen_dir
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 09:05

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 17 сен 2012, 19:03

Пишите, если возникнут вопросы.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение EnveroAnove » 02 окт 2012, 13:48

Доброго времени суток. Такая ситуация: в мае пришлось перекрывать крышу положили шифер с гидроизоляцией под ним - если это важно, но вопрос не в этом. Параллельно поменяли утопление на перекрытии между жилым этажом и чердаком старое пришло в негодность - банально намокло из-за снега , поломался шифер - намело. Старое утепление совдеповская стекловата убрали и выбросили, положили утепление "стекловату" фирмы KNAUF, накрыв сверху пароизоляцией польской, глухим слоем. Само перекрытие между этажом и чердаком - деревянные доски, замазанные тонким слоем глины и штукатурки. Сам чердак неотапливаемый, с незначительной самопроизвольной вентиляцией - есть щели в противоположных стенах
Лето всё простояло без проблем. Недавно включили отопление, и на жилом этаже появился ненавязчивый, не специфический едковатый запах. Дело скорее всего не в отоплении - его уже 3-4 года никто не трогал. Ну так вот, вопрос вот в чём: может ли этот запах быть именно от свеже-положенного утепления? Стоило ли вообще его накрывать пароизоляцией? знакомые "советчики" советовали проделать дырки в пароизоляции, накрывающей устеленное утепление - тоже выход?.
Вообщем, подскажите - может ли этот запах быть от утепления? если так, то как с этим бороться?
EnveroAnove
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 сен 2012, 17:13
Откуда: Belarus