FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Пирог пола при холодном цоколе

Пирог пола при холодном цоколе

Модератор: Изоспан

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение aid » 07 мар 2014, 12:30

Добрый день!
Собираюсь сделать деревянное перекрытия над холодным, сухим, проветриваемый подвалом вот по такой схеме http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya но черновые доски №6 не будут, пароизоляция будет использоваться Изоспан В сверху и снизу. Окончательное покрытие пола ламинат.

1. Этот пирог будет правильным в моем случае?
2. Изоспан В собираюсь поставить с подвальной стороны, гладкой стороной сторону подвала, со стороны напольного покрытия гладкой стороной к покрытию пола. Это правильно?
3. Со стороны напольного покрытия - Вентиляционный зазор между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, и между чистовым полом и пленкой. Со стораны подвала - вентиляционный зазор между пленкой и у утеплителем не будет. Это правильно будет?
4. Что делать с вентилируемым засором со стороны пароизоляции и напольным покрытием, то есть как будет проветриваться влажность в этом месте? Собираюсь делать отверстия в сторону помещения для вентиляции.
Благодарю за ответы.
aid
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 11:42

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение Изоспан » 07 мар 2014, 13:45

День добрый.
Дополнительный вопрос: на что будете класть ламинат? Какая подложка?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение aid » 07 мар 2014, 16:20

Изоспан писал(а):День добрый.
Дополнительный вопрос: на что будете класть ламинат? Какая подложка?


Под ламинатом скорее всего будет пенополиэтилен, но возможно будут и другие материалы
aid
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 11:42

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение Изоспан » 07 мар 2014, 17:22

В вашем случае снизу ничего монтировать не нужно. Более того - пароизоляция снизу конструкции может повредить. Посмотрите этот узел в Альбоме Технических Решений - он есть у нас на сайте http://isospan.gexa.ru/ .
Пенополиэтилен является пароизоляционным материалом, поэтому никакая другая пароизоляция вам не нужна. Стыки пенополиэтилена проклейте строительным скотчем (из наших подойдёт Изоспан FL).
Таким образом, получаем конструкцию (снизу-вверх): черновой пол (или потолок подвала) - утеплитель - чистый пол - пенополиэтилен с проклеенными стыками - ламинат. Зазоры в этом случае не нужны.
При всей простоте и отсутствии наворотов именно такая конструкция является идеальной по сроку эксплуатации.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение timeshow » 07 мар 2014, 23:14

Здравствуйте, как правильно сделать утепление пола 1-го этажа при холодном цоколе?
Дом из бруса планируется сезонное проживание с наездами зимой 1-2 раза в месяц на пару тройку дней..
Пол по деревянным балкам , УГВ низкий, фундамент лента 50 в земле 50 над землей с продухами, пирог планирую такой -
снизу вверх:
черновой пол прибить снизу к балкам с расстоянием примерно в 5см.
утеплитель 150см "базальтовой ваты"
далее изоспан в
зазор примерно 2-2,5 см.
половая доска
Вопрос нужна ли пленка между черновым полом и утеплителем, нужен ли зазор между пленкой и половой доской ?
правильно ли я выбрал пленку ?
И еще если я надумаю класть например ламинат , или линолеум что делать ?
timeshow
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 22:35

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение Изоспан » 07 мар 2014, 23:48

День добрый.
Вы всё правильно задумали. Плёнка между черновым полом и утеплителем в вашем случае не нужна.
Между пароизоляцией и чистым полом зазор желателен - пол дольше прослужит.
Если будете класть линолеум - Изоспан В не нужен, монтировать слои можно вплотную.
Если под ламинат будете применять подложку, не пропускающую пар (например, вспененный полиэтилен) - Изоспан В также не нужен. Только стыки подложки проклейте строительным скотчем (из Изоспанов подойдёт Изоспан FL).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение aid » 08 мар 2014, 01:54

Изоспан писал(а):В вашем случае снизу ничего монтировать не нужно. Более того - пароизоляция снизу конструкции может повредить. Посмотрите этот узел в Альбоме Технических Решений - он есть у нас на сайте http://isospan.gexa.ru/ .

Я посмотрел Альбом Технических Решений стр.178 "Пол по грунту на столбиках при холодном подполье на бетонном основании" 4 и 8 стоит пленка.
Собираюсь утеплять Базальтовой ватой, для предотвращения попадания частичек утеплителя и вредных веществ в помещение, какую пленку можно накрыть для зашиты?
Если у меня к примеру будет под ламинатом пробковая подложка, в таком случае меняется пирог пола?
Зазоры в этом случае не нужны.

Про какие зазоры имели виду?
Благодарю за ответы, Ваша информация будет очень полезна.
aid
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 11:42

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение timeshow » 08 мар 2014, 11:35

Изоспан писал(а):День добрый.
Вы всё правильно задумали. Плёнка между черновым полом и утеплителем в вашем случае не нужна.
Между пароизоляцией и чистым полом зазор желателен - пол дольше прослужит.
Если будете класть линолеум - Изоспан В не нужен, монтировать слои можно вплотную.
Если под ламинат будете применять подложку, не пропускающую пар (например, вспененный полиэтилен) - Изоспан В также не нужен. Только стыки подложки проклейте строительным скотчем (из Изоспанов подойдёт Изоспан FL).

Спасибо.
timeshow
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 22:35

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение Изоспан » 08 мар 2014, 12:52

aid , день добрый.
Посмотрите также страницу 180 АТР.
Пароизоляция снизу применяется только при реальной угрозе появления воды внизу. А у вас уровень грунтовых вод низкий, продухи в фундаменте есть.
А вот если вы "замуруете" утеплитель между двумя слоями пароизоляции - могут быть осложнения. И в утеплителе, и в деревянных конструкциях какая-то влажность уже есть. Кроме того, абсолютно герметично пароизоляцию сделать - почти нереально - значит, хоть небольшое количество пара , скорее всего, в утеплитель поступать будет. А вот выйти ему будет затруднительно. В результате - вымокание утеплителя, плесень, грибок.
Значит, если делать пароизоляцию снизу, то при этом важно: 1. просушить все деревянные конструкции (лаги, балки)
2. просушить утеплитель.
3. тщательно проклеить нахлёсты пароизоляции (и сверху, и снизу от утеплителя) скотчем Изоспан KL.
4. Тщательно проклеить примыкания пароизоляции к стенам, балкам и т.д. лентой Изоспан ML Proff.
Повторюсь, этот вариант нужен при очень большой влажности в подполье, если сделать отвод воды от фундамента по каким-то причинам невозможно. И является компромиссным, но не идеальным.
Если же у вас в подвале повышенной влажности нет, и есть хороший продув, то давление пара вследствие разницы парциального давления будет направлено в основном вниз. Значит, сверху монтируем пароизоляцию. Если даже небольшое количество пара в утеплитель через эту пароизоляцию прошло - под действием той же разницы парциального давления выйдет снизу.
Насколько я знаю, пробковая подложка не является пароизоляцией - поэтому применение пароизоляционной плёнки необходимо (как вы уже знаете, пар будет сверху, из помещения, давить в сторону подвала и без пароизоляции пройдёт в утеплитель). Но по поводу паропроницаемости пробковой подложки вы лучше уточняйте у производителя.
зазоры - имеются ввиду зазоры между утеплителем и пароизоляцией, а также между пароизоляцией и чистым полом. http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог пола при холодном цоколе

Сообщение Изоспан » 08 мар 2014, 12:53

timeshow, тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron