FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

"Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Модератор: Изоспан

"Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение avg1974 » 13 май 2014, 00:58

Здравствуйте!
Вопрос по обустройству потолка между теплым 1-м этажом и утепленной мансардой. Предполагается, что при теплом первом этаже, мансарда может быть как закрыта на зиму, так, при необходимости, и протоплена.
В настоящее время я склоняюсь к следующему варианту (снизу-вверх): пароизоляция B или C / теплоизоляция /мембрана AM. Верно ли это направление мысли? Какой стороной класть мембрану к утеплителю? С зазорами между пленками и чистовыми поверхностями все понятно, а имеют ли смысл зазоры между пленками и теплоизоляцией?
После отключения отопления, полагаю, что мансарду надо проветрить и принудительно выхолодить. Не выпадет ли при быстром выхолаживании конденсат в теплоизоляции?
avg1974
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 май 2014, 00:16

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение Изоспан » 13 май 2014, 19:21

День добрый.
Да, снизу пароизоляция Изоспан В или С, а сверху мембрана АМ - работать будет.
Утеплитель стекловату не берите. И вообще - постарайтесь выбрать экологичный.
Мембрану класть белой стороной к утеплителю.
Между плёнками и утеплителем зазоры не нужны.
Слой утеплителя делайте 20 см - конденсат не выпадет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение avg1974 » 13 май 2014, 22:41

Большое спасибо!
avg1974
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 май 2014, 00:16

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение Изоспан » 13 май 2014, 23:47

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение avg1974 » 01 июн 2014, 12:47

И снова здравствуйте!
Хочу вернуться к вопросу с "пирогом" под мансардой.
Супруга склоняется к мысли положить на втором этаже ламинат. В этом случае, чтобы сверху остался паропроницаемый слой, в качестве подложки необходимо будет использовать пробку, а это не гуманно по цене.
Пожалуйста, подскажите как будет работать "пирог" (снизу-вверх) мембрана АМ или А / теплоизоляция / пароизоляция (подложка под ламинат) в условиях периодически обогреваемой мансарды?
avg1974
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 май 2014, 00:16

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение Изоспан » 02 июн 2014, 12:13

День добрый.
При таком пироге мансарду нужно будет отапливать зимой постоянно.
Если мансарда будет отапливаться лишь периодически, то снизу в перекрытии нужна пароизоляция, а сверху - паропроницаемая мембрана, иначе всё перекрытие в первую же зиму вымокнет, вы получите плесень, грибок и потёки на стенах в полном объёме.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение avg1974 » 03 июн 2014, 00:53

Спасибо, я так и предполагал :(
Исходя из Вашего опыта, подскажите, спасет ли положение использование на полу мансарды подложек с микроциркуляцией типа Парколаг или Туплекс?
Имеется в виду первоначальная схема "пирога" с небольшой коррекцией (снизу-вверх) - пароизоляция/теплоизоляция/черновой пол (профилированная доска)/подложка с микроциркуляцией/ламинат.
Имеет ли смысл между теплоизоляцией и черновым полом дополнительно положить мембрану А или АМ против пыления утеплителя?

Заранее благодарю
avg1974
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 май 2014, 00:16

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение Изоспан » 03 июн 2014, 14:42

День добрый.
Нет, микроциркуляция - это совсем о другом. Эти материалы являются пароизоляцией http://www.rosparket.kz/catalog/brand/id/18.html " Пароизолирующая и звукоизолирующая подложка."
Изоспан писал(а):Если мансарда будет отапливаться лишь периодически, то снизу в перекрытии нужна пароизоляция, а сверху - паропроницаемая мембрана, иначе всё перекрытие в первую же зиму вымокнет, вы получите плесень, грибок и потёки на стенах в полном объёме.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение avg1974 » 03 июн 2014, 23:17

Еще раз, спасибо!
avg1974
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 май 2014, 00:16

Re: "Пирог" под периодически обогреваемой мансардой

Сообщение Изоспан » 03 июн 2014, 23:53

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2