День добрый, александр11. День добрый, Элен. Похоже, общаюсь одновременно с двоими (Александр перебивает

).
Отвечаю Александру.
В доме, где оба этажа отапливаются постоянно и в одном режиме, в межэтажном перекрытии нет предпосылок для образования конденсата. В таком доме можно не делать воздушных зазоров в межэтажном перекрыти.
Если бывают перепады температур (уехали - отопление отключили, приехали - протопили); или сть перепад температур между этажами (например, зимой второй этаж не отапливается) - там конденсатообразование обеспечено.
Тогда на пароизоляции снизу могут образовываться капли конденсата, которые будут капать на имитацию бруса внизу. Плесень, запах обеспечены.
Тот пар, который при перепаде температур попал в перекрытие (абсолютно герметично пароизоляцию смонтировать нереально: где-то материал чуть повредили, где-то клейкая лента немного отошла, где-то примыкание пароизоляции к стене недостаточно загерметизировано - и туда струйкой потечёт пар), так вот, этому пару необходимо дать возможность выйти из конструкции. А у вас сразу сверху лежит финишное покрытие. Куда пару? В финишное покрытие? Нереально. Значит, пар останется в перекрытии, будет конденсироваться в утеплителе - а потом прольётся вам на потолок.
Поэтому: в постоянно отапливаемом в одном режиме доме допустимо монтировать слои межэтажного перекрытия вплотную.
В доме, где могут быть перепады температуры - зазоры в межэтажном перекрытии обязательны.
Между этажами с разным температурным режимом зазоры в перекрытии обязательны.