FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Нужна ли пароизоляция

Нужна ли пароизоляция

Модератор: Изоспан

Нужна ли пароизоляция

Сообщение Игорь23 » 10 авг 2025, 20:12

Добрый день, почитал несколько тем, не хотел плодить новую, но все же спрошу.
Нужна ли пароизоляция в таком пироге над вентилируемым холодным подпольем между черновым полом и утеплителем. Средняя полоса, без экстрима, помещение над полом -- сухое, просто комната с отоплением 24\7. Пирог снизу вверх: Черновой пол вразбежку -- Изоспан А -- утеплитель минвата между лаг -- изоспан Б (остался от пред стройки) -- пол ОСБ 22мм -- подложка под ламинат -- ламинат. Вопрос -- можно ли не укладывать изоспан Б в данном случае, а положить осб сразу на лаги? То есть схема как тут https://isospan.gexa.ru/usage/perekryti ... rekrytiya/ но без пароизоляции. Спасибо!
Игорь23
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 авг 2020, 14:03

Re: Нужна ли пароизоляция

Сообщение Изоспан » 10 авг 2025, 21:07

День добрый.
Тут есть сложность.
Подложка под ламинат - обычно является пароизоляционным материалом.
НО! Её крайне сложно смонтировать ГЕРМЕТИЧНО, а пароизоляционный контур должен быть именно герметичен (для этого и проклеиваем нахлёсты пароизоляции и примыкания её к стенам).
Если вы сможете смонтировать подложку герметично - респект, пароизоляция вам не нужна.
Если сомневаетесь...
"Замуровывать" OSB между пароизоляцией Изоспан В и пароизоляцией подложкой под ламинат - так себе вариант. Может плесень пойти.
Но можно пароизоляцию сделать (герметично!) поверх OSB, и сразу на неё - подложку. Ну и ламинат уже.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Нужна ли пароизоляция

Сообщение Игорь23 » 10 авг 2025, 21:37

Понял. А если все же под подложку ламината положить Изоспан В, то какой сторной его монтировать? Гладкой вниз к ОСБ? И вентзазора точно не будет, получается,
хотя в горизонтальных конструкциях вентзазор особо смысла не имеет?
Игорь23
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 авг 2020, 14:03

Re: Нужна ли пароизоляция

Сообщение Изоспан » 10 авг 2025, 23:42

Игорь23 писал(а):А если все же под подложку ламината положить Изоспан В, то какой сторной его монтировать?

Без разницы.
Игорь23 писал(а):И вентзазора точно не будет, получается,
хотя в горизонтальных конструкциях вентзазор особо смысла не имеет?

ВЕНТзазора не получится. А замкнутый воздушный - смысла не имеет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4