FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Правильное расположение мембраны в межэтажном перекрытии

Правильное расположение мембраны в межэтажном перекрытии

Модератор: Изоспан

Правильное расположение мембраны в межэтажном перекрытии

Сообщение vskr » 08 окт 2024, 03:07

Строим межэтажное перекрытие двухэтажного деревянного (бревно) дома-бани. Пирог над всеми помещениями кроме парной планируется следующий (снизу вверх): вагонка, рейки (точнее, доски 20 мм), Изоспан B, балки+утеплитель, Изоспан AM, шпунтованная доска.
Как понял, между мембраной и доской обязательно должен быть воздушный зазор (на сайте производителя Изоспана рекомендуют рейку 40х50), но мы эти контрлаги не очень хотим делать и думали, что может быть удастся обойтись тем, что Изоспан AM будет натянут не ровно, а в виде гребёнки. Поясню, что имею ввиду.
Балки у нас высотой 150 мм, утеплитель толщиной 100 мм. Если утеплитель уложить прямо на пароизоляцию, то над ним до натянутой мембраны будет 50 мм. А между мембраной и доской никакого зазора вообще не будет, что нехорошо.
Возникла мысль приопустить мембрану над утеплителем: то есть сначала она будет идти по верху балки, потом опустится вниз вдоль балки на 2-3 или 5 см и потом пойдёт либо в 2-3 см над утеплителем, либо прямо по утеплителю, соответственно. (Крепить мембрану на спусках можно будет степлером к бокам балки). Это как минимум позволит сделать воздушный зазор между мембраной и половой доской.
Вопрос: а на каком расстоянии от утеплителя лучше расположить мембрану, в 2-3 см или класть её прямо на утеплитель? В первом случае мембрана будет примерно посередине между утеплителем и полом, с обеих сторон мембраны будет воздушный зазор 2-3 см. Во втором случае - между утеплителем и мембраной зазора не будет, а между мембраной и полом будет воздушный зазор 50 мм.
vskr
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 окт 2024, 02:33

Re: Правильное расположение мембраны в межэтажном перекрытии

Сообщение Изоспан » 08 окт 2024, 10:28

День добрый.
Для паропроницаемой мембраны такой монтаж возможен (вот для пароизоляции этого делать нельзя категорически).
Мембрана должна находиться вплотную к утеплителю.
Расстояние между утеплителем с мембраной и досками - не менее 5 см, вы как раз проходите.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильное расположение мембраны в межэтажном перекрытии

Сообщение vskr » 08 окт 2024, 11:21

Спасибо большое.

И ещё небольшой вопрос.
В инструкции на сайте написано, что мембрану проклеивать рекомендуется, а пароизоляцию необходимо. С пароизоляцией понятно. А чем чревато непроклеивание стыков и примыканий мембраны, если речь идёт о межэтажном перекрытии дома?
vskr
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 окт 2024, 02:33

Re: Правильное расположение мембраны в межэтажном перекрытии

Сообщение Изоспан » 08 окт 2024, 11:34

Через непроклееные нахлёсты и доску в жилое пространство могут проникать микрочастицы утеплителя, попадать в дыхательные пути живущих в доме.
Если есть аллергики или просто люди с повышенной чувствительностью, возможны проблемы.
Но обязательной проклейка полотнищ мембран не считается.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron