FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Чердачное перекрытие

Чердачное перекрытие

Модератор: Изоспан

Чердачное перекрытие

Сообщение maxpon » 30 июл 2012, 10:19

Здравствуйте.

Чердачное помещение холодное.
Подскажите , правильно или нет делаю, потолок еще не готов.

2 года перед этим по брусьям был прибит Изоспан В с нахлестом( но не проклеен), на досках черновых( с черепными брусками) лежала вата и сверху Изаспан А. Пока не было отопления все нормальо.С началом отопления помещения со стороны чердака обнаружил сырую вату и сырой Изоспан А, протечек сверху нет. Видимо влажный воздух проходил между нахлестами и щелями между досками чернового пола и пропитывал вату. Поэтому разобрал все до чернового пололка. Хочу сделать так.

Помещение сухое(комнаты),2 этаж.
Потолок снизу вверх.
1. Пластиковые панели целиком весь потолок
2. Гипсокартон, между гипсокартоном и Изоспаном В зазора нет.
3. Изоспан В (шероховатой стороной вниз), закреплен скобами по доскам п.3
4. Доска по балкам 25мм
5. Черновой пол на черепных брусках(зазор между доской п.3 около 5см), был сделан в первую очередь.
6. По черновому полу хочу положить гипсокартон ( между балками), дабы устранить небольшие щели между досками чернового пола и улетучивание тепла
7. Минвата 20 см, между брусьями
8. Вплотную к минвате натянут Изоспан АМ или АS, края загнуты на брус и закреплены скобами.
9. Поверх брусьев наложены доски чердака, зазор между досками и Изоспаном около 5 см

Возможно ли обойтись без вентзазора между гипсокартоном и Изоспаном В ? Материалы все сухие.
Сделать пока можно рейки для вентзазора, еще низ не сделан.Пластиковые панели и гипсокартон на потолке тоже будут являться своего рода пароизоляцией? Гипсокартон хочу использовать для устранения утечек тепла между досками.


Второй вопрос.
Другая комната.Тот же 2 этаж,тоже сухое помещение.
Уже сделан и закрыт потолок 2 года назад. Терзают сомнения, так как не оставил зазор между Изоспаном В и закрепил по балкам.

Снизу вверх.

1. Пластиковые панели
2. Доска 25 мм, закреплена плотно щели минимальны.
3. Изоспан B ,натянут по балкам, нахлест изоспана по 15-20 см
4. Черновой потолок на черепных брусках (зазор между изоспаном п.3 около 5см)
5. Минвата 20 см, между брусьями
6. Вплотную к минвате натянут Изоспан А, края загнуты на брус и закреплены скобами.
7. Поверх брусьев наложены доски чердака, зазор между досками и Изоспаном около 5 см

Доски п.4 не прикручены и между ними присутствуют зазоры.
Хочу разобрать сверху, добраться до досок п.4, плотно их сложить и прикрутить, поверх них гипсокартон и далее вату из п.5.
Изоспан А заменить на АМ или AS.

Вопрос
1. Возможно ли оставить полоток снизу, не разбирать пластиковые панели( снизу они подперты обрешеткой стен и стеновыми панелями) ? Пластиковые панели сдержат пар и влагу из помещения ?
Или разбирать пластиковые панели на потолке , крепить на доски п.2 бруски для вентзазора(между бруском и доской п. 2 Изоспан В шероховатой стороной вниз) и по ним уже пускать пластиковые панели?

Заранее благодарен за ответы.
maxpon
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 июл 2012, 08:55

Re: Чердачное перекрытие

Сообщение Изоспан » 30 июл 2012, 16:33

День добрый.
Первый вопрос. При отсутствии вентзазора между гипсокартоном и Изоспаном В может пострадать гипсокартон.
Нахлёсты Изоспана В проклейте скотчем Изоспан KL.
Гипсокартон по черновому полу не имеет смысла. Для улетучивания тепла служит минвата. Щели между досками не имеют никакого значения.
Всё остальное правильно.

Второй вопрос. При отсутствии вентзазора между досками и пароизоляцией могут пострадать доски.
Нахлёсты Изоспана В рекомендуем проклеить скотчем Изоспан KL.
Зазора между досками чернового потолка не имеют значения, гипсокартон не нужен. Проклейку нахлёстов пароизоляции этот шаг не заменит совершенно.
Пластиковые панели сдержат влагу снизу частично.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Чердачное перекрытие

Сообщение maxpon » 31 июл 2012, 08:57

Спасибо за разъяснения.
По первому вопросу- делаем вентзазор гипсокартон-изоспан B.


По второму вопросу уточнения.

Снизу вверх.
1. Пластиковые панели
2.Гипсокартон
3. Вентзазор
4. Изоспан В шероховатой стороной вниз
5. Доска 25мм из.п 2

Вопрос.
1. Могу ли я устранить Гипсокартон в этом случае и сделать сразу панели пластиковые по вентзазору ? Или наличие гипсокартона(или другого потолочного покрытия) необходимо ?
2. Натянутый Изоспан В по балкам можно оставить ? Или необходимо убрать его? ( разобрать сверху с чердака,снять черновой потолок и обрезать по балкам Изоспан ? ) Не повредит ли доске закупоривание ее с 2х сторон изоспаном B ?
maxpon
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 июл 2012, 08:55

Re: Чердачное перекрытие

Сообщение Изоспан » 31 июл 2012, 12:55

День добрый.
Гипсокартон лучше снять, как и второй слой пароизоляции. Получится: пластиковые панели - вентзазор - Изоспан В - утеплитель - Изоспан А - вентзазор - доски.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Чердачное перекрытие

Сообщение maxpon » 31 июл 2012, 13:42

Большое спасибо за помощь !
maxpon
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 июл 2012, 08:55

Re: Чердачное перекрытие

Сообщение Изоспан » 31 июл 2012, 14:29

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1