FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Пирог деревянного пола на грунте

Пирог деревянного пола на грунте

Модератор: Изоспан

Пирог деревянного пола на грунте

Сообщение Ren3d » 31 окт 2015, 02:19

Переделываю полы в частном доме.

В подполе бывает влажно.

Сейчас планирую такой пирог:
Доска пола 40мм
Просвет 25мм
Изоспан Б по лагам
Роквэл 100мм
Изоспан Б
Сплошная обрешетка чернового пола 25мм

Волнуюсь - на нижнем изоспане может скапливаться вода - утеплитель в луже?
Если не класть ничего - утеплитель во влажности от грунта?
Как лучше поступить - есть ли материал который пропускает воду в одном направлении и не пропускает в другом?

Также вопрос про изоспан В сверху на утеплителе - читал, что гладкой к утеплителю, тк на внешней пористой стороне будет образовываться конденсат и пористость не даст ему объединяться в капли - проще высохнуть в зазоре. Вы предлагаете наоборот - почему?

Заранее благодарю за ваши ответы!
Ren3d
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 02:05

Re: Пирог деревянного пола на грунте

Сообщение Изоспан » 31 окт 2015, 11:15

День добрый.
Ren3d писал(а):есть ли материал который пропускает воду в одном направлении и не пропускает в другом?
Увы, нет, хотя такое заблуждение распространено. Пароизоляция является пароизоляцией любой стороной, встраивать нипель в каждую пору ещё не научились.
Ren3d писал(а):на нижнем изоспане может скапливаться вода - утеплитель в луже?
Безусловно. И сгниёт не только утеплитель, но и лаги. Недавно мне "посчастливилось" провалиться сквозь такой пол. Вам это надо?
Ren3d писал(а):Если не класть ничего - утеплитель во влажности от грунта?
Тут только одно средство, но пока у всех работает: вентиляция. Продухи по всему периметру, в достаточном количестве.
Ещё хорошо бы пароизоляцию положить на грунт под домом, придавить песком или землёй, чтобы плотно лежало.
Черновой пол лучше сделать не сплошным, сделайте небольшие зазоры между досками.
Ren3d писал(а):читал, что гладкой к утеплителю, тк на внешней пористой стороне будет образовываться конденсат и пористость не даст ему объединяться в капли - проще высохнуть в зазоре. Вы предлагаете наоборот - почему?
Подумайте сами: вот вы разлили воду на гладкую поверхность. Она соберётся каплями? Нет, конечно, как лужа была - так и останется. А как вода быстрее испарится: когда она просто на гладкой поверхности - или когда впиталась, допустим, в губку? Да, с гладкой быстрее.
А где вода может каплями собраться (конденсат)? Снизу на гладкой поверхности. Далее капли будут срываться вниз и портить нижележащие материалы. А вот если у нас снизу поверхность шероховатая, капель на ней не образуется, естественно; нижележащим материалам "дождь" не грозит.
Поэтому мы рекомендуем пароизоляцию с антиконденсатной стороной всегда монтировать этой стороной вниз. Сверху это не имеет смысла.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2