Игорь А. писал(а):Контррейки нет
В таком случае, у вас грядут проблемы (возможно, они уже есть - но вы пока не видите).
Объясню. На нижней стороне металла из-за суточных колебаний температуры появляется очень большое количество конденсата. Кроме того, в неплотности металлочерепицы задувает капли дождя и снег.
Что дальше с этой всей водой (а её реально много)? Правильно, она капает на лежащую внизу гидроизоляцию. Днём солнышко пригрело - часть воды перешла в газообразное агрегатное состояние - пар; часть - всё ещё вода.
Вода должна по гидроизоляционной плёнке стечь вниз, за пределы крыши - но поперёк её стока лежат доски обрешётки. Вряд ли провиса плёнки хватит для нормального стока воды.
Кроме того, не забываем о паре. В пространстве между железом и плёнкой его, как в бане. Поэтому нужен вентилируемый зазор (его и создаёт контробрешётка) - в этом зазоре есть тяга воздуха, и она уносит пар и- зазора.
Без этой важнейшей детали любой кровли у вас обрешётка сгниёт достаточно быстро; может начаться коррозия металла - сначала в местах проходки саморезов, дальше - больше. Нет у вас вентиляции, а вентиляция - главное в строительстве.
Игорь А. писал(а):паро-влагоизоляционная мембрана
Для утепления достаточно проблемный вариант. Мало того, что поверх гидроизоляции обязателен вентилируемый зазор; в случае применения в качестве гидроизоляции парозащитной плёнки такой
вентилируемый зазор нужен ещё и между утеплителем и плёнкой.
То есть пирог кровли: внутренняя обшивка - зазор (желателен) - пароизоляция - утеплитель -
вентилируемый зазор - гидро-пароизоляция - вентилируемый зазор (он же контробрешётка)- обрешётка - металлочерепица.