FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Правильно ли делаю?

Правильно ли делаю?

Модератор: Изоспан

Правильно ли делаю?

Сообщение yala » 29 май 2015, 12:00

Правильно ли я делаю
Дом деревянный на сваях
1
полы первого этажа снизу вверх
осб подшивка
гидроизоляция изоспан С глянцевой наружу к осб, а шероховатой черной вовнутрь к утеплителю
сам утеплитель
пароизоляция изоспан В шероховатой к утеплителю
вентзазор
доска пола
осб
линолеум

и
перекрытие межэтажное снизу вверх
осб основа и потолок
пароизоляция изоспан В шероховатым вовнутрь к утеплителю
сам утеплитель
пароизоляция изоспан В шероховатым вовнутрь к утеплителю
вентзазор
доска пола
осб
линолеуи
yala
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 май 2015, 11:32

Re: Правильно ли делаю?

Сообщение Изоспан » 29 май 2015, 19:17

День добрый.
yala писал(а):полы первого этажа снизу вверх
осб подшивка
гидроизоляция изоспан С глянцевой наружу к осб, а шероховатой черной вовнутрь к утеплителю
сам утеплитель
пароизоляция изоспан В шероховатой к утеплителю
вентзазор
доска пола
осб
линолеум
Со стороны тепла монтируется пароизоляция; со стороны холода должны быть паропроницаемые материалы. Монтаж пароизоляции со стороны холода приведёт к влагонакоплению в пироге перекрытия и выходу его из строя.
Поэтому применение OSB часто приводит к вымоканию утеплителя (OSB пар почти не пропускает). А применение Изоспана С со стороны холода ещё более усугубит ситуацию. Нельзя.
Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya , вариант 1. Это самый надёжный вариант. В качестве чернового пола рекомендуют укладывать доски вразбежку (2-5 см).
Если применяете линолеум, то нужды в Изоспане В также нет, линолеум сам по себе пароизолятор.
yala писал(а):перекрытие межэтажное снизу вверх
осб основа и потолок
пароизоляция изоспан В шероховатым вовнутрь к утеплителю
сам утеплитель
пароизоляция изоспан В шероховатым вовнутрь к утеплителю
вентзазор
доска пола
осб
линолеуи
И первый, и второй этажи отапливаются постоянно?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильно ли делаю?

Сообщение yala » 29 май 2015, 22:04

Да, это дом для круглогодичного проживания
yala
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 май 2015, 11:32

Re: Правильно ли делаю?

Сообщение yala » 29 май 2015, 22:08

А если гидроизоляцию С переместить под осб, то есть закрепить вообще под всем пирогом как в варианте 2 - шероховатостью к осб а глянцевой к земле?
yala
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 май 2015, 11:32

Re: Правильно ли делаю?

Сообщение Изоспан » 30 май 2015, 09:35

День добрый.
yala писал(а):А если гидроизоляцию С переместить под осб, то есть закрепить вообще под всем пирогом как в варианте 2 - шероховатостью к осб а глянцевой к земле?

Пароизоляция является пароизоляцией любой стороной. Пар из утеплителя она не выпустит. И OSB свои свойства не изменит - это тоже пароизолятор.
Вариант 2 потому и на втором месте, чтоприменяется только в безвыходных ситуациях (дом на болоте); требует соблюдения всех вентиляционных зазоров; требует перед монтажом тщательной просушки всех материалов; и при этом срок его службы гораздо меньше, чем у варианта 1.
yala писал(а):Да, это дом для круглогодичного проживания
Если оба этажа отапливаются постоянно и в одном температурном режиме, то пароизоляцию можно вообще не монтировать - влагонаколения и конденсации влаги в таком пироге не происходит. Пароизоляцию кладут только для того, чтобы волокна утеплителя не летели в жилое пространство.
Сверху Изоспан В точно не кладите.
В горизонтальных конструкциях Изоспан В монтируется шероховатой стороной вниз - всегда.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron