FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - необходимость вент зазора!!!

необходимость вент зазора!!!

Модератор: Изоспан

необходимость вент зазора!!!

Сообщение dimetzzz » 01 мар 2015, 19:18

добрый день! Достался дом. Перекрытие над холодным подпольем. пирог снизу
-черновой пол
-пленка п\э
-утеплитель 100мм
- тайвек (конкретно что не известно)
- досчатый пол

Что нужно переделать??? если нет вентзазора между полом и лагами - это криминально?? поднимать полы некуда- стоят двери, сделана отделка!!

Можно ли набрать еще дополнительные 5 см утеплителя снизу, перпендикулярно лагам?
dimetzzz
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 18:27

Re: необходимость вент зазора!!!

Сообщение Изоспан » 01 мар 2015, 19:34

День добрый.
dimetzzz писал(а):-пленка п\э
Убрать обязательно.
dimetzzz писал(а):- тайвек (конкретно что не известно)
Если тайвек - паропроницаемая мембрана, срочно надо менять на пароизоляцию.
dimetzzz писал(а):если нет вентзазора между полом и лагами - это криминально?
При случайном разлитии воды, при мытье половвода может попадать между досками и плёнкой. Без зазора это со временем может привести к загниванию досок пола снизу. Но к быстрому выходу из строя конструкции отсутствие зазора не приведёт.
dimetzzz писал(а):Можно ли набрать еще дополнительные 5 см утеплителя снизу, перпендикулярно лагам?
Да, можно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: необходимость вент зазора!!!

Сообщение dimetzzz » 01 мар 2015, 20:07

ооо, две темы сразу :oops: Большое спасибо, за быстрый ответ! а есть предпочтения по утеплителю для перекрытия? понимаю, что реклама... можно в личку!
dimetzzz
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 18:27

Re: необходимость вент зазора!!!

Сообщение dimetzzz » 01 мар 2015, 20:19

а снизу изоспан Д обязателен, и как победить выдувание утеплителя?
dimetzzz
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 18:27

Re: необходимость вент зазора!!!

Сообщение dimetzzz » 01 мар 2015, 21:21

а нужна снизу какая-нибудь пленка? подполье сухое! проветривается хорошо!
dimetzzz
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 18:27

Re: необходимость вент зазора!!!

Сообщение Изоспан » 01 мар 2015, 21:34

dimetzzz писал(а):ооо, две темы сразу
Вы в этих двух темах спрашиваете про разные пироги.
dimetzzz писал(а):а есть предпочтения по утеплителю для перекрытия?
По утеплителю не подскажем - мы их не тестируем, асубъективное мнение высказывать не берусь.
dimetzzz писал(а):а снизу изоспан Д обязателен, и как победить выдувание утеплителя?
Изоспан D снизу НЕЖЕЛАТЕЛЕН, такая конструкция применяется крайне редко, только в случае воды в подполье - и при всех дополнительных требованиях к монтажу такой пирог прослужит гораздо меньше.
Не такое уж большое это выдувание.
dimetzzz писал(а):а нужна снизу какая-нибудь пленка? подполье сухое! проветривается хорошо!
Иногда кладут снизу паропроницаемые мембраны типа Изоспана А, но ЦНИИПромзданий таких рекомендаций не даёт, и мы с ними согласны.