Сообщение Sergio » 19 май 2014, 17:25

Здравствуйте. Имеем дачу. Проживание сезонное, планируем иногда приезжать и зимой на выходные.
Пирог потолка снизу вверх: СМЛ, вентзазор 50мм, доска 50мм, изоспан В, минвата кнауф 150мм, изоспан АМ, вентзазор 30-50мм, фанера 10мм. Далее п-образная неотпливаемая мансарда, планируется утепление минватой 150мм, не по кровле.
Вопросы:
правильный ли пирог?
какой стороной изоспан В к утеплителю?
является ли утепление мансарды дополнительным утеплением и для потолка 1 этажа?
Правильный ли пирог для мансарды: изоспан АМ, дюймовка, минвата 150мм, изоспан В ?, вентзазор, отделка вагонка,смл или фанера.
Sergio
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 сен 2013, 08:51

Re: потолок на даче

Сообщение Изоспан » 19 май 2014, 19:19

День добрый.
Пирог перекрытия правильный.
Изоспан В в горизонтальных и наклонных конструкциях всегда шероховатой стороной вниз.
"является ли утепление мансарды дополнительным утеплением и для потолка 1 этажа?" - если вы имеете ввиду, будет ли теплее на первом этаже, если вы ещё и мансарду утеплите - то да.
Пирог для мансарды: кровельное покрытие - обрешётка - контробрешётка 4-5 см - супердиффузионная паропроницаемая мембрана Изоспан АМ белой стороной к утеплителю - утеплитель - пароизоляция Изоспан В шероховатой стороной вниз - зазор - внутренняя обшивка.