Сообщение mssql » 27 апр 2014, 12:35

День добрый.
Имеется сруб, стоит на сваях.
Собираюсь делать пол, правильна ли конструкция?

1.черновой пол
2. изоспан а
3. утеплитель
4. изоспан в
5. контррейка
6. пол

Отсюда вопросы.
1. вместо изоспана А изоспан АВ ? чем лучше?
2. можно ли изоспан В укладывать на утеплитель без вент зазора, а вент зазаор будет образован контр рейкой.
3. чем лучше крепить стыки пленки? Изоспан А и Изоспан В стелить с нахлестом 15-20 см?
4. Изоспан А какой стороной укладывать?
5. Изоспан В укладывать гладкой к утеплителю?

Заранее спасибо за помощь.
mssql
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2014, 12:28

Re: Пол в срубе

Сообщение Изоспан » 27 апр 2014, 13:14

День добрый.
Проектировщики вообще не закладывают снизу никакие плёнки, если только вода снизу не стоит. Мы с их решением согласны.Таким образом, Изоспан А снизу не нужен.
1. Изоспана АВ не существует.
2. Если снизу плёнки нет, то можно.
3.С нахлёстом 15 - 20 см, нахлёсты проклеить двухсторонним строительным скотчем Изоспан KL.
4. Надписью - от утеплителя.
5.Шероховатой вниз.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пол в срубе

Сообщение mssql » 27 апр 2014, 13:48

Изоспан писал(а):Проектировщики вообще не закладывают снизу никакие плёнки, если только вода снизу не стоит. Мы с их решением согласны.Таким образом, Изоспан А снизу не нужен.

А если всетаки делать гидроизоляцию то изоспан А? Буквами к утеплителю?

Изоспан писал(а):Если снизу плёнки нет, то можно.

А если есть? Поясните пожалуйста взаимосвзяь.

Изоспан писал(а):С нахлёстом 15 - 20 см, нахлёсты проклеить двухсторонним строительным скотчем Изоспан KL.


А чем лучше про клеевать стыки?
mssql
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2014, 12:28

Re: Пол в срубе

Сообщение mssql » 27 апр 2014, 14:20

Я правильно понимаю что если дом будет протапливаться периодически то лучше снизу подолья не делать гидроизоляцию?
Ничего страшного если изоспан В будет лежать впритык на утеплителе?
Чем лучше проклеивать стыки между пароизоляцией и стенами?
mssql
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2014, 12:28

Re: Пол в срубе

Сообщение Изоспан » 27 апр 2014, 15:58

Гидроизоляцию лучше не делать: при определённых условиях может произойти конденсация вода в толще утеплителя; вода выпадет вниз, на плёнку - и окажется ваш утеплитель в воде. Но если всё же решите делать - буквами вниз.
"А если есть? Поясните пожалуйста взаимосвзяь." - Если снизу пароизоляция, то при монтаже вплотную утеплитель "замурован" между пароизоляционными слоями; это может привести к его вымоканию. Зазор смягчает ситуацию. Хотя при влажных материалах не спасёт.
Стыки - вы имеете ввиду, примыкания к стенам? Лентой Изоспан ML Proff.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пол в срубе

Сообщение mssql » 27 апр 2014, 16:32

Ок. Понял вас. Спасибо.
Еще вопрос. Кроме Изоспан В есть вроде и другие подходящие пленки Изоспан С например.
Что посоветуете использовать в моем случае?
mssql
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2014, 12:28

Re: Пол в срубе

Сообщение Изоспан » 27 апр 2014, 21:07

Это аналоги. Изоспан В - дешевле; Изоспан С - прочнее.