Сообщение Вася » 11 июл 2013, 19:50

Подскажите чем мне грозит в брусовом доме такое решение по потолку. Вагонка-FB(без зазора),3 слоя Pure One,зазор 5см ,доска 40-ка. Холодный хорошо проветриваемый чердак( фронтоны зашиты 25-кой) Крыша - мет черепица??? Заранее благодарен.
Вася
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 19:33

Re: Изоспан FB

Сообщение Изоспан » 11 июл 2013, 20:54

День добрый.
Между вагонкой и Изоспаном FB будет скапливаться влага - вагонка быстро сгниёт. Между ними нужен вентзазор.
На нижней поверхности металлочерепицы в результате суточных колебаний температуры возникает большое количество капель конденсата.Они падают вниз, на доски и могут попасть и в утеплитель. Нужна гидроизоляция. Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан FB

Сообщение Вася » 12 июл 2013, 18:57

Спасибо. И всё же ответте пропускает ли Fb воздух?? Указано что он для бань и саун. Будет ли комфортно под ним в жилом помещении если высота потолка 2,7 и комната хорошо проветривается??
Вася
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 19:33

Re: Изоспан FB

Сообщение Изоспан » 12 июл 2013, 19:35

Никакие плёнки с отражающей поверхностью ни воздух, ни пар, ни воду не пропускают. Но так же работает и любая пароизоляция - ничего никуда не пропускает.
Если есть возможность классического утепления - лучше сделать его. Если нет - придёт на помощь пароизоляция с отражающей поверхностью.