FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - чердачное перекрытие с FD и AM

чердачное перекрытие с FD и AM

Модератор: Изоспан

чердачное перекрытие с FD и AM

Сообщение rnn.057 » 04 июл 2013, 13:18

Здравствуйте!
Деревянный (брусовой) дом
Собираюсь сделать такой вот пирог между вторым этажом и холодным чердаком (снизу вверх):
1. Чистовой потолок (ГКЛ)
2. Зазор 4-5 см
3. Изоспан FD (фольгой внутрь помещения), внахлест 5 см, стыки проклеены скотчем FL. (по советам, он будет препятствовать выходу тепла из помещения, отражая его)
4. Черновой потолок (доска 25)
5. Утеплитель минвата толщиной 150 мм, уложенный между лагами.
6. Изоспан АМ (белой стороной к утеплителю), стыки проклеены скотчем SL. Пленка раскатана по всему чердаку, т.е накрывает лаги сверху.
7. Вентзазор 3 см. Высота лаги - 180 мм, поэтому в пространстве между лагами зазор от пленки до пола чердака - 3 см, а там где находится сама лага (брус 150х180) получается что вентзазора нет
8. Чердачный пол (доска 30)

Подскажите, все ли правильно? Может нужно что-то добавить или наоборот, что-то лишнее?
Можно ли крепить FD и AM степлером?
rnn.057
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 12:26

Re: чердачное перекрытие с FD и AM

Сообщение Изоспан » 04 июл 2013, 16:08

День добрый.
Пирог правильный, никаких изменений нет.
Степлером крепить можно, повреждения целостности полотна при этом небольшие. Если где-то дыра получится большая (сильно дёрнули например), можно заклеить тем же скотчем FL.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: чердачное перекрытие с FD и AM

Сообщение rnn.057 » 05 июл 2013, 08:40

Спасибо за оперативный ответ!

Еще один вопросик. Имеет ли смысл использовать пленку FD в межэтажном перекрытии деревянного дома?
Задумался над этим, т.к. второй этаж будет больше гостевым (т.е. жить там будут редко) и хотелось бы, чтобы больше тепла сохранялось на первом этаже
rnn.057
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 12:26

Re: чердачное перекрытие с FD и AM

Сообщение Изоспан » 05 июл 2013, 09:24

Если второй этаж будет использоваться и протапливаться эпизодически, то в целях уменьшения теплопотерь с первого этажа можно применить Изоспан FD и в межэтажном перекрытии.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1