FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Какой изоспан и как использовать?

Какой изоспан и как использовать?

Модератор: Изоспан

Какой изоспан и как использовать?

Сообщение Nyusha » 05 июл 2010, 10:58

Здравствуйте! Встала задача утеплить железобетонное перекрытие второго этажа (чердак холодный). Имеется Изоспан А и В. Верно ли будет сделать следующим образом: на пол шероховатой стороной вниз уложить Изоспан В - 15 см утеплителя (Изовер) - вент. зазор - Изоспан А или В? Если А, то как его ложить, ведь обе стороны одинаковые? - фанера или доска. Большое спасибо!
Nyusha
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2010, 16:55

Re: Какой изоспан и как использовать?

Сообщение Изоспан » 06 июл 2010, 11:32

День добрый!
По этому адресу находится схема, подходящая вам: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya (хоть там и написано, что это Цокольное перекрытие). На бетон лучше положить Изоспан С или Изоспан D. Изоспан В, в принципе, тоже можно, но он более тонкий и, как следствие, менее прочный; так что особенно следите за сохранением целостности материала - чтобы не порвали.
Насчёт Изоспана А - уточните, какой у вас материал кровельного покрытия? Используете ли вы под кровлей какие-то изоляционные плёнки?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Какой изоспан и как использовать?

Сообщение Nyusha » 06 июл 2010, 12:34

Кровля у нас покрыта металлочерепицей, под которой (без вент зазора :x ) уложен по сплошной обрешетке изоспан С. (а как в данном случае можно исправить ситуацию с отсутствием вент зазора между черепицей и пленкой, ничего не переделывая? Может натянуть по стропилам пленку какую?)
Nyusha
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 июл 2010, 16:55

Re: Какой изоспан и как использовать?

Сообщение Изоспан » 28 июл 2010, 18:08

День добрый.
При применении в качестве подкровельной изоляции Изоспана С в перекрытии чердака можно использовать Изоспан А в качестве верхнего слоя по схеме: бетонная плита - Изоспан Д (можно С, в крайнем случае В) - утеплитель - Изоспан А - вентзазор - доска.
То, что металлочерепица у вас находится вплотную к изоляции, ведёт к коррозии металла. Возможный вариант ликвидации этой ошибки - аккуратно по стропилам срезать Изоспан С; затем к нижней части стропил закрепить Изоспан С заново.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2