FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Подскажите можно ли применить Изоспан А

Подскажите можно ли применить Изоспан А

Модератор: Изоспан

Re: Подскажите можно ли применить Изоспан А

Сообщение Василйи Кузин » 10 янв 2012, 12:57

Есть вопрос о возможности применения изоспана А в следующем пироге потолка деревянного частного дома (снизу вверх):
ГКЛ 9мм - зазор 70мм - изоспан А (гладкой стороной вниз) - дощаты потолок - бумага - опилки
Дом уже построен, зочу сделать отделку гипсокартоном, и уменьшить теплопотери за счет изоспана А, воможно ли это?
Василйи Кузин
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:57

Re: Подскажите можно ли применить Изоспан А

Сообщение Изоспан » 10 янв 2012, 18:04

Добрый День!

Изоспан А в данной конструкции использовать нельзя.
В вашем случае нужно использовать отражающую гидро-пароизоляцию Изоспан FS.
Схема укладки материалов в конструкции Чердачного перекрытия http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите можно ли применить Изоспан А

Сообщение Василйи Кузин » 11 янв 2012, 04:26

На сколько я понял изоспан FS паро- влагонепроницаем в обоих направлениях, не будет ли потолок при этом накапливать в себе влагу из вне, ведь отдавать ее ему будет некуда? А то что она там будет сомневать не приходится... Возможно ли вместо изоспана FS примнить изоспан B. На мой взгляд этот вид изоспана будет способен пропускать влагу из деревянных конструкций (если будет такая необходимость) в помещение, т.е. обеспечивать "дыхание" деревянных конструкций.
Василйи Кузин
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:57

Re: Подскажите можно ли применить Изоспан А

Сообщение Изоспан » 11 янв 2012, 14:05

Добрый День!

У вас изначально стояла задача уменьшить теплопотери:
1. Можно использовать Изоспан FS(отражающая гидро-пароизоляция) - данный материал отражает тепловой поток (отражающей поверхностью внутрь помещения)
2. Можно использовать Изоспан В (пароизоляция)

Оба материала являются паронепроницаемыми (в обе стороны, для информации в основном все материалы или пропускают или не пропускают ), они специально применяются для защиты утеплителя и внутренних конструкций кровли, стен, межэтажных перекрытий от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.
Т.е вы отсекаете попадание пара и влаги изнутри помещения в конструкцию перекрытия