Сообщение Заблудший » 02 окт 2011, 00:17

Доброе время суток.

Подскажите что делать?
Полез в подпол.
Пирог пола (дом стоит на столбах + лента. Продыхи имеются) (снизу вверх):
черновой пол, изоспан В (без вент.зазоров, шершавой стороной вниз), утеплитель базальтовый( помоему Изобох)150мм, изоспан В (без вент.зазоров, шершавой стороной вниз), Чистовой пол.ОСБ. Линолеум.
Обратил внимание что изоспан провисает между досок чернового пола. Потрогал и проколол. Полилась вода. Везде очень много конденсата воды.
При этом доски чернового пола сухие.
Что делать у нас уже наступают холода. Заехали месяц назад. Перебрать пол не успею.
Подскажите.
Заблудший
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 00:00

Re: Изоспан В вода

Сообщение Изоспан » 03 окт 2011, 09:30

День добрый.
Скорее всего, влага проходит через неплотные нахлёсты Изоспана В (вы скотчем не проклеили?) и , возможно, через повреждения этого материала, если таковые есть. Кроме того, в толще утеплителя всегда есть некая начальная влажность (как минимум, влажность воздуха), а вы "замуровали" его между двумя слоями пароизоляции.
Пол нужно разобрать; нижний слой пароизоляции убрать; утеплитель просушить; снизу чернового пола смонтировать пароизоляцию Изоспан Д (она прочнее Изоспана В, в этом узле нужна именно прочная); нахлёсты проклеить строительным скотчем Изоспан KL; смонтировать пирог пола по схеме http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya - с соблюдением вентзазоров. Без них никакая пароизоляция работать не будет.
Единтсвенное, чем можно упростить дело - вместо верхнего слоя пароизоляции, при которой требуется двойной вентзазор, применить мембрану Изоспан АМ, при этом вентзазор между утеплителем и Изоспаном АМ не нужен (второй вентзазор, между мембраной и чистовым полом, обязателен).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан В вода

Сообщение Заблудший » 04 окт 2011, 08:37

У меня вопрос?
Доживут ли полы до лета и каковы будут потери.
Летом надеюсь переберу ( пока не времени, ни финансовых ресурсов)
Зарание благодарен.
Заблудший
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 00:00

Re: Изоспан В вода

Сообщение Изоспан » 04 окт 2011, 11:29

День добрый.
Судя по тому, что внутри пирога пола стоит вода, дело плохо. Опасное время - время с повышенной влажностью почвы, это сейчас и весна.
Выпустить воду из пирога надо обязательно. И для того, чтобы утеплитель не отсырел окончательно, хотя бы разберите верхнюю пароизоляцию.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан В вода

Сообщение Заблудший » 05 окт 2011, 08:55

Мне проще снизу проползти проколоть или выдрать через щели. А убирать мебель, снимать линолеум, ОСВ, доски и это при условии что ведется монтаж отопления и за окном +3 +5. Сильно сгниют доски, не провалятся ли?
Заблудший
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 00:00

Re: Изоспан В вода

Сообщение Изоспан » 05 окт 2011, 11:52

День добрый.
Гарантий дать невозможно. Самое неприятное даже не в том, что выйдет из строя утеплитель и сгниют доски; хуже - лаги у вас тоже вымокли. Хотя бы частично пол сверху лучше вскрыть, чтобы вся эта сырость могла испаряться. Какая-то часть влаги будет уходить и вниз; но вообще-то пар испаряется вверх (чайник не кипит вниз). Желательно "открыть ему дорогу".
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14