намок утеплитель

Сообщение Сергей 997 » 09 апр 2013, 21:09

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать с утеплителем. есть перекрытие между 1 этажом и холодным подвалом. балки 150 мм , снизу Изоспан D. затем доска 25 мм утеплитель 150 мм, Изоспан В, доска 50 мм. Зимой через неплотное примыкание Изоспана D к балкам в утеплитель попал конденсат,при вскрытии 2 досок 50 мм увидел что намок верхний слой утеплителя. Что теперь делать - утеплитель высохнет или вскрывать весь пол. Заранее спасибо.
Сергей 997
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 дек 2011, 19:27

Re: намок утеплитель

Сообщение Изоспан » 10 апр 2013, 22:10

Добрый день, к сожалению есть вероятность того, что в данный сезон влаги туда попадет еще больше, самый опасный период для подпольной влаги - весна. Поэтому мы и рекомендуем плотно проклеивать нижний слой пароизоляции. Нет уверенности, что утеплитель просто просохнет, ведь все же проветривание через небольшие зазоры между балками и материалом очень невелико. кроме того, видимо и дерево пола намокло тоже.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: намок утеплитель

Сообщение Старый » 06 июн 2013, 09:36

Здравствуйте!
Мучаюсь подобной проблемой, хоть еще и не наступил на эти грабли. Сосед уже наступил: на пленке образовались лужи, пленку пришлось прорезать и в подвале ставить батарею отопления. Проблема исчезла, хоть пленка так и висит с разрезами. Из теории: паропрницаемость должна повышаться изнутри наружу, стены делаем изоспан В - снаружи изоспан А, а вот утеплитель пола рекомендуется изнутри и снаружи укрывать паронепрницаемой мембраной(пленкой). Где логика, ведь как не старайся, все равно в утеплитель будет попадать влага, и он будет отсыревать и высохнуть у него не будет никакой возможности. Получается, что нижний слой в утеплении пола тоже д.б. паропроницаемый. А поскольку подпольное пространство не обслуживаемое, увидеть и исправить ошибки будет проблематично. Может, если есть такая возможность, на землю положить рубероид, за счет которого значительно сократится испарение, а снизу утеплителя положить изоспан А? Тоже касается и потолочного меж этажного перекрытия. Класть сверху утеплителя гидроизоляцию логика есть, а вот снизу?
Старый
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:07

Re: намок утеплитель

Сообщение Изоспан » 06 июн 2013, 10:49

День добрый.
Цокольное перекрытие - один из самых уязвимых узлов. И единственное, где основное правило ограждающих конструкций не работает.
Когда дом строится по проекту, то ещё на нулевом цикле проводятся работы по отведению от фундамента грунтовых, талях и дождевых вод. Цокольное помещение в результате - сухое, и снизу вообще плёнки не монтируются. Утеплителю снизу ничего не грозит.
По факту такие работы проводятся крайне редко, и мы имеем помещение с влажным режимом. Влага из подвала стремится к испарению, в виде пара поднимается вверх (это уж закон физики) - и попадает в наш утеплитель. Он попросту перестаёт греть - эдакое мокрое одеяло. Даже если мы снизу положим мембрану, пар всё равно пройдёт - мембраны ведь паропроницаемы. Так что снизу мы рекомендуем именно пароизоляцию. Причём нахлёсты проклеить строительным скотчем; а все примыкания к стенам герметизировать (например, лентой Изоспан ML Proff).
При достаточно герметичном монтаже сухих материалов (утеплитель и деревянные конструкции) тому небольшому количеству влаги, которое всё же проникает внутрь пирога, мы обеспечиваем микроциркуляцию путём создания вентзазора между утеплителем и верхней пароизоляцией. Этого достаточно для долгой службы конструкции.
Чаще всего вода появляется на нижней пароизоляции в результате того, что были смонтированы влажные стройматериалы. Это вообще не допустимо, а в конструкции перекрытий - тем более. И вторая причина появления воды - некачественный монтаж пароизоляции.
В межэтажных перекрытиях (имеется ввиду перекрытие между двумя отапливаемыми этажами) защищать утеплитель от пара смысла не имеет вообще - пар в нём конденсироваться не будет. Но утеплитель - это чаще всего вся таблица Менделеева, да плюс микроволокна (кто имел дело с минватой поймёт, о чём речь) - всё это окажется в воздухе жилого пространства, и вам этим дышать. Почитайте в интернете про формальдегиды, например. Есть экологичные утеплители - но это уже вопрос доверия к производителю. Решать вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: намок утеплитель

Сообщение Старый » 06 июн 2013, 18:02

Спасибо! Значит в меж этажном кровельном пироге при наличии отопления и использовании утеплителя "Технониколь" снизу и сверху достаточно применить изоспан А? (если сверху исключить попадание влаги). Где можно найти состав утеплителя "Технониколь"?
Старый
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:07

Re: намок утеплитель

Сообщение Изоспан » 06 июн 2013, 20:33

Сверху мембрану применять не стоит, вы такого ни в одном проекте не найдёте - не исключите вы полностью попадание воды.
Состав утеплителя Технониколь можно узнать у производителей Технониколь.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14