FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Подскажите пирог перекрытия

Подскажите пирог перекрытия

Модератор: Изоспан

Подскажите пирог перекрытия

Сообщение AlexanderNefedof » 26 мар 2013, 11:24

Добрый день. Подскажите плз какие выбрать материалы и технологию укладки для такой ситуации:
Дом 2х этажный из бруса и комната 80м2 на 2ом этаже больше жилой и отапливаемой зоны на первом этаже. Т.е. под полом этой комнаты гдето теплые жилые помещения в том числе ванна, сауна, а гдето продуваемая всеми ветрами веранда. Еще одна часть под полом это гостевая комната в которой зимой иногда бывает ниже нуля, а иногда по случаю там включается обогреватель. Т.е. под полом имеется три разные ситуации. гдето это межэтажное перекрытие, а гдето чтото типа цокольного.
И еще вопрос по гостевой комнате на первом этаже, там потолок частично находится под помещением на втором этаже, а над другой половиной этой комнаты находится улица, т.е. крыша веранды. какой пирог на потолке должен быть в такой ситуации.
Пы.Сы. ссори если немного сумбурно изложил, старался как мог :)
AlexanderNefedof
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:55

Re: Подскажите пирог перекрытия

Сообщение Изоспан » 26 мар 2013, 13:29

День добрый.
Самое простое и надёжное решение - всё перекрытие сделать по одной схеме, снизу вверх: потолок - вентзазор - пароизоляция с антиконденсатной поверхностью Изоспан В (или С) - утеплитель - диффузионная мембрана Изоспан АМ (или AS) - вентзазор - пол верхнего неотапливаемого помещения (или крыша веранды).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите пирог перекрытия

Сообщение AlexanderNefedof » 26 мар 2013, 22:22

Спасибо за оперативность!
Еще один вопрос всплыл. Если в качесве утеплителя используется твердая плита из мин ваты, то не будут ли проникать формальдегиды из нее в помещение? Или надо использовать минвату в рулонах в таком пироге? Типа кнауф инсулатион, урса, изовер и т.д.
AlexanderNefedof
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:55

Re: Подскажите пирог перекрытия

Сообщение Изоспан » 26 мар 2013, 23:19

Формальдегиды будут проникать в верхнее помещение. Но ведь это у вас неотапливаемое помещение? И, видимо, не жилое?
Если это помещение жилое, то схема другая: снизу вверх: потолок - вентзазор - пароизоляция с антиконденсатной поверхностью Изоспан В (или С) - утеплитель - вентзазор 4-5 см - пароизоляция с антиконденсатной поверхностью Изоспан В (или С) - вентзазор - пол верхнего неотапливаемого помещения (или крыша веранды).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Подскажите пирог перекрытия

Сообщение AlexanderNefedof » 27 мар 2013, 22:37

Ага, понятно. Ссори сразу четко не прописал, что помещение второго этажа жилое и отапливаемое.
С формальдегидами и фенолами наверно не совсем тематика Вашего форума, но просто у производителя (не буду писать какого) вата написано рекомендована для внутренних перегородок и т.д., но сама плита плотная и чем вот она склеена большой вопрос. Хочется себя полность обезопасить, поэтому боюсь показаться занудой, но повторю вопрос: У любого производителя вата которая идет плитами т.е. плотная содержит пресловутые фенол и фармальдегиды? Т.е. в любом случае сверху ее надо закрывать "В" или "С" пленкой? Меня тут смущает, то куда при таком монтаже денется влага запертая между двумя слоями пароизоляции. Или предпологается, что при грамотном монтаже она туда никогда не попадет?
Заранее спасибо за ответ.
AlexanderNefedof
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:55

Re: Подскажите пирог перекрытия

Сообщение Изоспан » 27 мар 2013, 23:41

Вопрос доверия производителю. Мы не тестируем утеплители. Ваш риск.
При грамотном монтаже в перекрытие попадает минимум влаги. Для того, чтобы конструкция не прела, достаточно вентзазора 5 см между утеплителем и пароизоляцией сверху. Разумеется, главное условие - монтаж сухих материалов.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1