Сообщение palych73 » 15 ноя 2012, 15:15

Здравствуйте. Возникла проблема в виде мокрого утеплителя. Сюжет: дом из бревна, междуэтажное перекрытие утеплено ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 10 см. Под утеплителем доски 10 мм. Сверху утеплителя настелен Изоспан АМ, далее промежуток 5 мм и доски 40мм. Второй этаж не отапливаемый. На первом этаже русская печь + эл. конвектор. На улице + температура.
Изоспан АМ сухой, но под ним верхний слой утеплителя (4-5 см) МОКРЫЙ (даже не влажный). Изоспан настелен белой стороной вниз к утеплителю, в стороной с надписями и пунктирной чертой в верх к половым доскам.
Спрашивал у проектировщиков - они "первый раз встречаем такое".
Подскажите пожалуйста, что не так сделано?
Спасибо.
palych73
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 20:29

Re: Мокрый утеплитель

Сообщение Изоспан » 15 ноя 2012, 16:51

День добрый.
Для начала необходимо понять - откуда взялась вода.
1. Сверху. Внимательно проверьте - нет ли течи в крыше. Если течь большая, то вода могла пробить мембрану, отсюда и мокрый утеплитель. Это самая неприятная ситуация; но, судя по описанию - вряд ли, течь должна быть очень сильная, и утеплитель бы был мокрый целиком. Но всё же - проверьте.
2. Снизу. Если пароизоляция сделана не герметично, то из жилого помещения вверх поднимается пар и проникает в утеплитель. Количество пара может легко достигать 200 литров в месяц, и при дефектах пароизоляции в утеплитель поступает влаги больше, чем выпускает мембрана. Причём даже если вы демонтируете мембрану, это не поможет: утеплитель всё равно влажный - ведь приток пара постоянен, греть он не будет. Проверьте целостность пароизоляции, а также- по правилам ли он смонтирован (нахлёст15-20 см, проклеен ли строительным скотчем.
3. Возможно. утеплитель был изначально влажный. Это самое простое. Он скоро высохнет, и перекрытие будет работать стабильно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Мокрый утеплитель

Сообщение palych73 » 15 ноя 2012, 19:40

Ещё раз здравствуйте.
Течи ни где нет. ROCKWOOL мокрый по всей площади. Изнутри дома пароизоляции пока нет - только доски.
На сколько я понял, нужно между жилым помещением и утеплителем проложить пароизоляцию. Изоспан Д подойдёт?
А так же нужно менять утеплитель на сухой или он сам высохнет? И хватит ли расстояния между изоспаном ам и полом (доски 40) в 4-5 мм, или нужно увеличивать это расстояние?
Спасибо.
palych73
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 20:29

Re: Мокрый утеплитель

Сообщение Изоспан » 15 ноя 2012, 20:30

Если нет пароизоляции - это всё объясняет.
Мы рекомендуем применять пароизоляцию с антиконденсатной поверхностью (Изоспан В или Изоспан С) - это даст гарантию сохранности внутренней обшивки. Подробнее посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
Расстояния 4-5 см должно хватить для того, чтобы утеплитель высох. Но в связи с тем, что наступает холодное время года и минусовые температуры, возможно образование наледи на мембране; также возможно промерзание утеплителя. При оттепелях это может привести к образованию капель и луж в перекрытии. Источник проблемы - нарушение последовательности монтажа (не был установлен паробарьер) и, как следствие, вымокание утеплителя. Если установите пароизоляцию срочно и качественно, то у утеплителя есть шанс высохнуть до наступления отрицательных температур. В противном случае единственный надёжный метод - искусственная просушка утеплителя.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Мокрый утеплитель

Сообщение морган » 11 фев 2013, 22:28

Скажите а могу ли я использовать изоспан А вместо АМ в чердачном перекрытии . с кровли течей точно не будет . ведь у а парапроницаемость выше в несколько раз . чтобы там 100% не на мок утеплитель .
морган
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 19:46

Re: Мокрый утеплитель

Сообщение Изоспан » 12 фев 2013, 18:19

Из-за малой водоупорности Изоспана А мы не рекомендуем его вообще на горизонтальные поверхности - только на вертикальные и с углом наклона более 35градусов. Возможно всякое, и вероятность протечек или большого количества конденсата, как показывает опыт, весьма велика.