Страница 1 из 1

Изоспан AQ prof на СИП

СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:49
Рекс Пекс Гекс
Степлером прикрепил Изоспан AQ prof на внешнюю ОСП СИПа домика. Сделал таким образом только нижнюю часть стен. Оставил так на месяц. Уже собирался доделать так все стены доверху и оставить до тепла, но недавно открепил кусочек мембраны и ужаснулся. Часть стены, которая была под мембраной влажная, на углах и стыках панелей ОСП уже плесень. Теперь ломаю голову голову, что не так? :(

Re: Изоспан AQ prof на СИП

СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 22:10
Изоспан
День добрый.
Рекс Пекс Гекс писал(а):Часть стены, которая была под мембраной влажная, на углах и стыках панелей ОСП уже плесень.
Раз на стыках и углах - значит, идёт поток влаги из дома. Вы пароизоляцию достаточно хорошо смонтировали, герметично? Нахлёсты полотнищ пароизоляции качественно проклеили? Может быть другая причина: если монтировали влажные материалы. Деревянные конструкции хорошо просушены? Лучше брать дерево камерной сушки. Утеплитель реально сухой?
Монтаж влажных материалов запрещён.
Далее: думаю, если ввы изнутри вскроете стену, вы найдёте мокрый утеплитель на границе OSB-утеплитель. OSB - пароограничитель. И если у вас нарушены выше оговорённые условия - пар из конструкции не выйдет, OSB не пропустит. Монтаж этого материала со стороны холода возможен только при ГЕРМЕТИЧНЕЙШЕМ монтаже пароизоляционного контура, и при применении СУХИХ материалов.
Паропроницаемость ЛЮБОЙ мембраны не бесконечна. И, если поток пара очень велик - она просто не успевает его пропускать.