Страница 1 из 1

Тер

СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 01:33
Плотник
Добрый день.
Закрытая веранда, неотапливаемая, стены каркасные.
Внутренняя обшивка- вент. зазор - пароизоляция-утеплитель-внешняя обшивка(доска)-вент.зазор - сайдинг.
Подскажите как правильно применить Изоспан АМ, можно его положить не на утеплитель, а между досками и сайдингом?

Re: Тер

СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:19
Изоспан
День добрый.
Плотник писал(а):Подскажите как правильно применить Изоспан АМ, можно его положить не на утеплитель, а между досками и сайдингом?
Да, это и лучше - вы и доски прикроете от возможного попадания частиц влаги через сайдинг.

Re: Тер

СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 02:06
Плотник
Изоспан писал(а):День добрый.
Да, это и лучше - вы и доски прикроете от возможного попадания частиц влаги через сайдинг.


Спасибо за ответ.
Дабы не плодить темы спрошу тут же.

1. Столбчатый фундамент высотой 50-60 см. Грунт сухой, грунтовые воды далеко. Правильно ли будет выполнить перекрытие по этой схеме http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya

2. Перекрытие между первым этажом и мансардой по какой схеме выполнить? И если веранда на первом этаже отапливаться не будет, то комната на верху будет время от время отапливаться.

Re: Тер

СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:08
Изоспан
День добрый.
Плотник писал(а):Столбчатый фундамент высотой 50-60 см. Грунт сухой, грунтовые воды далеко. Правильно ли будет выполнить перекрытие по этой схеме http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Правильно.
Плотник писал(а):2. Перекрытие между первым этажом и мансардой по какой схеме выполнить?
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya
Плотник писал(а):если веранда на первом этаже отапливаться не будет, то комната на верху будет время от время отапливаться.
Правило - общее: со стороны тепла от утеплителя - пароИЗОЛЯЦИЯ; со стороны холода от утеплителя - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.

Re: Тер

СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 00:58
Плотник
Изоспан писал(а):День добрый.
Правило - общее: со стороны тепла от утеплителя - пароИЗОЛЯЦИЯ; со стороны холода от утеплителя - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.


Добрый день.
Т.е. я правильно понимаю - т.к. отапливается верхняя комната, а нижнее помещение холодное, то сверху пароизоляция, а снизу мембрана?

Re: Тер

СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:27
Изоспан
Да, всё правильно.

Re: Тер

СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 00:21
Плотник
Большое спасибо за консультацию.

Re: Тер

СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 10:04
Изоспан
Тёплого дома вам.