KSP
Добрый день!
Ситуация: Социальный объект - школа. Срок сдачи - июнь 2016 года. Изначально в системе вентилируемого навесного фасада на объекте в соответствии с локальным сметным расчётом предусматривалось применение плёнки Изоспан С (работы с применением данного материала должны быть выполнены в период сентябрь 2015 г. - февраль 2016 г.). Впоследствии подрядчик внёс изменения в части применения данной плёнки, мотивировав это тем, что "в связи с новыми требованиями пожарной безопасности плёнка Изоспан С является горючим материалом на объекте... в системе вентилируемого фасада не применяется." .
Вопрос: Прав ли подрядчик? Происходили ли какие-либо известные Вам изменения в требованиях пожарной безопасности (за последний год), которые бы делали невозможным применение плёнки Изоспан С на строящихся социальных объектах с массовым пребыванием людей?

Re: Изоспан C и пожарная безопасность

СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 10:29
Изоспан
День добрый.
Изоспан С - это пароИЗОЛЯЦИЯ, а пароИЗОЛЯЦИЯ в системе вентфасадов не применяется вообще. Нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Как видите из названия, это материал, ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ по свойствам, функциям и применению.
Для вентфасадов нами разработан материал Изоспан А с ОЗД (ОгнеЗащитными Добавками). http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizolja ... span-a-ozd