FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - стены мансарды

стены мансарды

Модератор: Изоспан

стены мансарды

Сообщение Федор » 20 мар 2016, 17:36

Добрый день!
У меня к деревянному дому пристроена веранда 4х6 из бруса 150мм.
Снаружи все обшито осб. Планирую внутри утеплить все пенопластом затем изоспан В и снова зашить осб без зазора.
Снаружи поверх осб закрепить изоспан А затем вент.зазор и обшить вагонкой.
В веранде будет летняя неотапливаемая комната и санузел отапливаемый примыкаемый одной стеной к дому, одна стена на улицу и 2-стены к неотапливаемому помещению(комнате и коридору).
Правилен ли будет такой пирог снутри и снаружи?
Если нет посоветуйте правильный вариант.

И второе - дом старый рубленный и мне посоветовали внутри дома заделать все межвенцовые щели глиной затем обшить изоспан В и сверху обшили осв, где без зазора, а где с зазором, когда в процессе выравнивали стены.
Но по окончании работ я заметил что изоспан В закреплен шероховатой стороной к стене дома.
Не возникнут ли из-за этого проблемы - конденсация влаги между изоспан В и деревянной стеной дома, с учетом что там глина?
Последний раз редактировалось Федор 20 мар 2016, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Федор
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:51

Re: стены мансарды

Сообщение Федор » 20 мар 2016, 20:00

Пардон)) не мансарда а веранда.
неправильно выразился.
Федор
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:51

Re: стены мансарды

Сообщение Изоспан » 20 мар 2016, 20:22

День добрый.
Федор писал(а):Планирую внутри утеплить все пенопластом
ППС, ЭППС - это жесткие утеплители с фиксированной геометрией. Деревянные конструкции наоборот в процессе жизни меняют геометрию, поэтому деревяшка не совместима со стирольными утеплителями. ППС, ЭППС-материалы предназначеные для работы с монолитными, кирпичными, каменными, газобетонными конструкциями, а так же с грунтами.
Так что пенопласт не советуем.Будут щели, и эти щели с каждым годом будут увеличиваться.
Федор писал(а):затем изоспан В и снова зашить осб без зазора.
OSB считается очень неполезным для здоровья.
Федор писал(а):Снаружи поверх осб закрепить изоспан А затем вент.зазор и обшить вагонкой.
В каркасной конструкции главное - чтобы пар мог выходить из неё. Пар движется от тепла - к холоду, он пойдёт из помещения - наружу. А у вас там OSB - материал почти не пропускающий пар. Это может вызвать влагонакопление на границе с OSB, появление плесени и грибка, гниение конструкций.
Изоспан А - паропроницаемая ветрозащита, она мало чем может поспособствовать в такой ситуации.
Идеальный вариант: сайдинг - вентзазор - утеплитель - OSB - пароизоляция Изоспан В - зазор (желательно, но не обязательно) - внутренняя обшивка.
Изоспан В в этом случае сработает и как ветрозащита, и изолирует влияние OSB на атмосферу дома.
Федор писал(а):изоспан В закреплен шероховатой стороной к стене дома.
Пароизоляция является пароизоляцией любой стороной, так что ничего страшного.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1