Страница 1 из 1

Если все же снаружи каркас обшит OSB

СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:20
vottakoy
Приветствую ! Мой дом каркасного типа. Он практически построен - осталась внутренняя отделка. И снаружи он как раз обшит OSB (потом вент зазор и сайдинг). Теперь понимаю что что это не лучшее решение. Но что сделано, то сделано. Утеплитель заложен, изоспан смонтирован. Как можно исправить ситуацию с накоплением влаги в утеплителе? Делать принудительную вентиляцию в доме? Или разбирать пирог изнутри и перфорировать OSB ? Или может быть есть еще какие нибудь решения ?

Re: Если все же снаружи каркас обшит OSB

СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:50
Изоспан
День добрый.
vottakoy писал(а):Делать принудительную вентиляцию в доме?
Это никоим образом не имеет отношения к влагонакоплению в самом пироге.
vottakoy писал(а):перфорировать OSB
Это вряд ли сработает.
vottakoy писал(а):может быть есть еще какие нибудь решения ?
Если утеплитель и деревянные конструкции сухие, и пароизоляция сделана герметично (надёжно проклеены все нахлёсты полотнищ, все примыкания пароизоляции к стенам, потолку, окнам, дверям) - в общем, пароизоляционный контур герметичен - возможно, обойдётся. Если где-то недосмотрели - вряд ли.
Как вы, наверное, уже читали - паропроницаемость слоёв многослойной ограждающей конструкции должна увеличиваться изнутри - наружу. Поэтому OSB снаружи и может вызывать влагонакопление. По идее, между утеплителем и OSB должен быть вентилируемый зазор. Снизу - свободный вход воздуха, сверху - свободный выход.

Re: Если все же снаружи каркас обшит OSB

СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:08
vottakoy
А если такой вариант. Разобрать пирог изнутри, прорезать в OSB (между стойками каркаса) горизонтальную щель в самом низу и в самом верху (выйти в вент зазор под сайдингом). Далее к стойкам каркаса прибить контр рейки мм50 и уже на них натянуть изоспан из серии "А" . Потом утеплитель, и пароизоляцию. Высота OSB между стойками до горизонтальных поперечин около 3 метров. По идее тяги в получившемся вент зазоре должно хватить.

Re: Если все же снаружи каркас обшит OSB

СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:41
Изоспан
Вариант должен сработать, если будет доступ воздуха снизу и сверху - ведь, наверное, ещё и обшивка будет. Щель должна быть не менее 5 см.
Трудоёмко исправлять ошибки, допущенные при строительстве изначально.
И, повторюсь, возможен вариант, что пирог останется сухим и при вашем монтаже. Но без гарантии.

Re: Если все же снаружи каркас обшит OSB

СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 01:42
vottakoy
Что же, дом отапливается. После завтра буду там. Есть место где плёнка вскрыта. Вытащу утеплитель и посмотрю что там происходит. В любом случае если влага там бывает я обнаружу её следы.

Re: Если все же снаружи каркас обшит OSB

СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 10:58
Изоспан
Правильное решение. Осматривайте на границе утеплитель - OSB. И исходя из этого - будете решать,какие шаги предпринимать далее. Вы напишите - что у вас происходит, хорошо?

Re: Если все же снаружи каркас обшит OSB

СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 02:08
Julia1976
Изоспан писал(а):Правильное решение. Осматривайте на границе утеплитель - OSB. И исходя из этого - будете решать,какие шаги предпринимать далее. Вы напишите - что у вас происходит, хорошо?

У нас таже ситуация не знаем что делать, утеплитель достали стены обработали и просушили, а теперь в раздумье.

Re: Если все же снаружи каркас обшит OSB

СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:37
Изоспан
День добрый.
Кроме рекомендации демонтировать OSB и сделать гарантировано безопасный рабочий пирог - ничего не могу вам посоветовать.
Пирог: внешняя обшивка - вентилируемый зазор - ветрозащита (Изоспан А, АМ, AS, AQ) - утеплитель - пароизоляция (Изоспан RS, C, B) - зазор (желательно, но не обязательно) - внутренняя обшивка.
Для достижения жёсткости конструкции (надо полагать, именно для этого вам смонтировали OSB) сожно либо плиты OSB смонтировать изнутри конструкции (между утеплителем и пароизоляцией), либо собрать элементы жёсткости (укосины и т.д.) там где у вас изначально был OSB.