FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - каркасный дом

каркасный дом

Модератор: Изоспан

каркасный дом

Сообщение LINA » 20 авг 2015, 12:17

Помогите разобраться. Дом уже построен, какие последствия?
улица-блокхаус-изоспан с ( гладкой стороной к блокхаусу )-пергамин-утеплитель-пергамин-гипрок
улица-ондулин-обрешотка-изоспан с (гладкой стороной к кровле). конек не утеплен, утеплены только скаты крыши.
что делать если не правильно?
LINA
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 авг 2015, 12:10

Re: каркасный дом

Сообщение Изоспан » 21 авг 2015, 00:42

День добрый.
LINA писал(а):улица-блокхаус-изоспан с ( гладкой стороной к блокхаусу )-пергамин
Со стороны улицы от утеплителя нужно класть паропроницаемую диффузионную мембрану. Изоспан С - это противоположные по свойствам материал, его нельзя категорически; пергамин пар тоже почти не пропускает, его монтаж в этой позиции недопустим. Такой пирог - гарантия вымокания утеплителя и стоек каркаса (как следствие - грибок, плесень, гниение материалов, холод).
LINA писал(а):пергамин-гипрок
Пергамин не является пароизоляцией в полном смысле, часть пара из жилого пространства он пропустит в пирог. Это ещё более спровоцирует вымокание материалов со всеми последствиями.
Жаль вас расстраивать, но эту конструкцию надо переделывать полностью. Правильный пирог каркасной стены: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
LINA писал(а):улица-ондулин-обрешотка-изоспан с (гладкой стороной к кровле). конек не утеплен, утеплены только скаты крыши
Не понимаю вашу конструкцию. Скаты утеплены - в смысле, не до конька? Или о чём вы? что ниже утеплителя? Есть ли контробрешётка?
Правильный пирог утеплённой кровли: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron