FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Каркасные наружные стены

Каркасные наружные стены

Модератор: Изоспан

Каркасные наружные стены

Сообщение rodstvenik » 29 июл 2015, 15:46

Добрый день!
Планирую построить каркасный дом и хочу уточнить правильность пирога наружных стен (снаружи – внутрь):
Сайдинг – зазор 40мм – изоспан (AQ proff или АM или АS или, A) - OSB 9мм – утеплитель - изоспан (RS или В) – зазор 40мм – вагонка.
И еще один вопрос – можно ли уменьшить зазор до 20мм?
С уважением, Владимир.
rodstvenik
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 18:42

Re: Каркасные наружные стены

Сообщение Изоспан » 29 июл 2015, 19:07

День добрый.
Всё правильно, кроме OSB. Этот материал пар почти не пропускает, его применение со стороны холода от утеплителя ведёт к влагонакоплению. Таких случаев очень много.
rodstvenik писал(а):можно ли уменьшить зазор до 20мм?
Нет. Такого зазора не хватит для полноценной тяги воздуха, необходимой для соблюдения сухости конструкции.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Каркасные наружные стены

Сообщение rodstvenik » 30 июл 2015, 10:41

Большое спасибо!
С уважением, Владимир.
rodstvenik
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 18:42

Re: Каркасные наружные стены

Сообщение Изоспан » 30 июл 2015, 10:50

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2