Страница 1 из 1
Гидроизоляция балконного парапета

Добавлено:
08 мар 2015, 00:01
jansule
Здравствуйте!
Делаем парапет из пеноблоков на балконе. С наружной стороны планировали гидроизолировать пеноблоки от воздействия внешней среды (влажности). Купила изоспан д (совет продавца). После пеноблоков внутри помещения будем утеплять как следует балкон утеплитель, фотльга). Стала изучать материал и натолкнулась, что изоспан д можно применять только в течение 3-4 месяцев. Подскажите, правильный ли выбор сделала? Если - нет, то что посоветуете? Заранее спасибо!
Re: Гидроизоляция балконного парапета

Добавлено:
08 мар 2015, 11:48
Изоспан
День добрый.
jansule писал(а):изоспан д можно применять только в течение 3-4 месяцев
Так вы внешнюю обшивку делать никакую не будете?
jansule писал(а): После пеноблоков внутри помещения будем утеплять как следует балкон утеплитель, фотльга)
То есть на балконе всегда будет тепло, получится отапливаемое помещение?
Re: Гидроизоляция балконного парапета

Добавлено:
08 мар 2015, 17:16
jansule
Снаружи там на всех балконах профлист (п-43 дом), после профлиста (продуваемого со всех сторон) планировали пеноблоки, а внутри мы будем после блоков монтировать утеплитель+фольга+чистовая гипсокартон
Re: Гидроизоляция балконного парапета

Добавлено:
08 мар 2015, 20:13
Изоспан
Снаружи пароизоляцию (а Изоспан D - это пароизоляция) нельзя.
Пирог изнутри - наружу: гипсокартон - зазор - фольга, нахлёсты полотнищ проклеить строительным скотчем (у Изоспана подойдёт Изоспан FL) - утеплитель - пеноблок - вентилируемый зазор - профлист.
Если профлист не обеспечивает достаточную гидроизоляцию пеноблоков (хотя это вряд ли, скорее всего - вы мнительны и опасаетесь напрасно), то можно по пеноблоку пустить паропроницаемую супердиффузионную мембрану. У Изоспана - AQ Proff, AS, AM.
Re: Гидроизоляция балконного парапета

Добавлено:
08 мар 2015, 22:28
jansule
Спасибо! Пошла изучать предложенные Вами материалы
ЗЫ. Профлист не закрывает пирог снизу и сверху (Просто прикреплен к металлокаркасу листом без загибов)
Re: Гидроизоляция балконного парапета

Добавлено:
09 мар 2015, 00:52
Изоспан
jansule писал(а):Профлист не закрывает пирог снизу и сверху (Просто прикреплен к металлокаркасу листом без загибов)
Он и не должен закрывать. Между профлистом и собственно стеной обязательно нужен
вентилируемый зазор - то есть должен быть вход воздуха снизу и выход сверху. Замуруете - стена отсыреет, будет холодно, плесень пойдёт и т.д.